TEMA: Problema con equipo de conductos Fujitsu

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142683

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Has mirado la resistencia del reactor, te tiene que dar 1 ohmio o menos.
Y que éste no esté derivado al chasis.
Tiene pinta de la IPM, pero habria que probar mas cosas.
Que modelo es? Haber si lo encontramos.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142689

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola mak4na, en parado tendras 320-330v (mas o menos) en funcionamiento sube como bien dices casi a los 400v.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142702

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si es DC comprueba en continua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142707

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Si recuerdo tener sobre 320 en continua como dice silentbloc.en funcionamiento no sabría decirte ya q solo funcionan los ventiladores....multimarcas no e comprobado el reactor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142709

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si los ventiladores también son dc?
actúan normalmente antes de entrar el compresor (disipan el aire del intercambiador exterior).
Luego paran y arranca compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142716

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Te comento la secuencia de lo que hace el equipo... se escucha la valvula de 4 vias actuar, a los pocossegundos, giran de forma lenta los ventiladores y al minuto paran... el equipo no hace nada mas hasta que pasado de nuevo algun minuto vuelven a entrar los ventiladores y el compresor ni se inmuta... ya que del modulo ipm no sale tension alguna hacia el compresor, ni en AC ni en DC..... cuando hablas del reactor te refieres a la bobina de choke del modulo ACTPM?

Ahora voy a llamar al SAT a ver q dicen ellos, que muchas veces estos tios ni se enteran...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142717

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Si te ponen con Paulino estarás de suerte, inténtalo.

SAludos, y suerte
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142718

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
En el manual tecnico me dice que haga una comprobacion de resistencia del modulo inverter... que supongo que sera el modulo IPM...Pero que resistencia e de medir donde? exactamente... ahi me pierdo un poco......voy a llamar al sat. ggggg
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142721

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Bueno despues de hablas con ellos, me han dicho que es el modulo que todos sospechabamos el IPM... dice lo cambie, porque si los ventiladores que van a la main pcb funcionan descartaria que fuese fallo de la main PCb y que el cable bus que comunica la main PCB con el modulo IPM no se pueden hacer comprobaciones de comunicacion.. pero que si estuviese mal la MAIN PCB no funcionarian ni los ventiladores... asi que nada voy a hacer presupuesto de la IPM y si acepta se la cambiare y os mantengo informados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142731

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hombre,alguien tenía que decirlo,si es DC es corriente continua.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142740

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Asi es, el reactor es la bobina de choke, tambien le llaman DCL y ACL, etc

Te tiene que dar poca continuidad,
Si esta cortado no llega la tension al ACTM

Si te sale bien la tensión en continua del ACTM, será el IPM que este mal, pero antes de cambiarlo revisa reactor, condensadores, resistor, porque sino se te puede volver a quemar el nuevo IPM que pongas.

Si tienes que medir el IPM usa la escala mas pequeña de ohmios.
Y que el tester sea digital y con pilas secas

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142743

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
La bobina de choke si me daba continuidad, la tension que salia del ACTM era correcta tambien..... Esta mañana hablando con el SAT me a dicho que lo unico que no podia medir era el Bus de comunicacion entre Main PCB y la IPM para ver si es que la Main PCB no da la señal....pero que si los ventiladores funcionaban descartaba que fuese la Main PCB y fuese el IPM. Antes de colocarlo que ya lo e pedido al sat medire correctamente todo con el manual de servicio en mano y esquema electronico por si viese algo extraño. Ya os comentaré que tal a ido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1