TEMA: Problema con equipo de conductos Fujitsu

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142659

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas tardes compañeros, a ver si podeis ayudarme, que me e topado con un problema de esos que a veces uno se encuentra por ahi.

Concretamente un equipo Fujitsu de conductos DC Inverter.

Yo estoy convenciado casi a un 905 que es fallo de placa electronica, pero como tengo un 10 % de dudas por eso acudo a ustedes.

Vamos al lio... El equipo en principio no presenta ningun codigo de error, nada..... le meti los manometros y tenia presion de unos 11,2 bares parado con una temperatura exterior de 12-13 grados mas o menos, el equipo lo pongo en macha modo calefaccion, se escucha actuar la valvula de 4 vias, comienzan a funcionar muyyyyy lentamente los ventiladores de la und. exterior, pero el compresor no funciona, al minuto se paran los ventiladores.... al cabo de 4-5 minutos otravez entran los ventiladores muyyyy lentamente y se paran los ventiladores sin que el compresor se inmute.

He medido la tension que pasa al compresor desde la placa y es 0, e comprobado el bobinado del compresor y es correcto para todas las bobinas, e medido el presostato y esta ok..... asi que me pude a medir la entrada de tension por las placas y seguirla... para que nos vayamos enterando os dejo una fotito de las placas en cuestion....

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Bien el equipo es monofasico 230v... mido la entrada a la POWER Suply PBC y me da la tension correspondiente, los fusibles bien todo bien y mido la salida de la placa a TRANSISTOR PBC...230V todo correcto (cable naranja y el marron)

mido en cable azul y amarillo y me da tension y violeta y blanco a la ACTPM tambien me da tension...la bobina de choke tambien me da resistencia, no esta en mal estado... bueno sigo midiendo en todos los puntos y lo veo correcto exceoto porque cuando debe dar paso al compresor no pasa nada de anda en ninguno d elos 3 conectores entre ellos


Yo no soy experto en electronica, tengo algunos conceptos que de momento me han servido... pero no se que comprobar mas a qui que mirar ni que medir mas en este equipo para certificar o descartar que sea la placa electronica. Son varias placas las que lleva como veis en el esquema, yo estoy en que el fallo esta entre la MAIN PCB y la Transistor PCB... pero que el equipo no marque errores ninguno es lo que ya me a descolocado, ni marcan los led, ni el mando ni secuencias de luces......

E probado a desconectar el termico por si estaba pillda la placa... y nada... me e venido un poco mosca, aunque casi seguro que es problema de electronica.

Si a alguno os a pasado una averia similar... a vr que podeis aportar.

En modo frio arranca la unidad interior y ya esta fuera nada de nada.. lo curioso es que la unidad interior no para, como hace la exterior en modo calor.

Un saludo y gracias anticipadas.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142660

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Supongo que ya habras hecho la consulta a eurofred. que te han dicho??
Lo que me extraña es que no te de ningún código ni siquiera despues de varios intentos de aranque fallidos..

Lo ideal sería que te mandasen todas las placas susceptibles de ocasionar el problema y que te abonen las que no uses al devolverlas.


SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142661

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Si eso fuese posible no habria problemas.....las pido y punto.... no e hablado con eurofred... por la mañana a primera hora llamarea al SAT.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142662

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hola.
LAs políticas de repuestos de eurofred se han ido agarrotando con los años. En alguna ocasión me lo han aceptado. Sobre todo si es una placa que tengan en stock. Inténtalo

SAludos y suerte.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142664

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
mak4n, si no consigues el manual de servicio del equipo es difícil chekear correctamente el equipo, podrías pedirlo al servicio técnico o bien si nos indicas el modelo del equipo podemos intentar localizarlo.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142666

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Lo tengo amigo...pero no se ya q chequear...mañana hablare con el sat a ver q orientación me dan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142671

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
OK, es que el esquema eléctrico es muy pobre...poco se puede hacer con el.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142672

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola maquina. Si tienes el manual podrias comprobar tambien los termistores de temperatura. Algunas maquinas solo dan error cuando esta cortado o en corto pero puede pasar que este fuera de rango y no muestre error pero no deja arrancar el compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142675

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, que tensión tenías en P N??? Placa ACTPM, cables violeta y blanco) si tienes esa tensión bien supuestamente tienes todo bien, aunque para que esa tensión sale filtrada por la placa condesador, has comprobado ese condesador???. Has soltado el compresor para medir tensión en la salida de placa???
Si todas esas comprobaciones son correctas parece que tengas el módulo IPM mal, ya nos contaras.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, mak4na

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142677

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Hola pablo.. que tension deberia tener? el compresor lo desconecte de la placa y medi salida de dicha placa y nada 0 tension.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142678

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Yo estoy entre la IPM como dices y la Main PCB, que supongo que la Main es la que dara la señal a la IPM al mismo tiempo que saltan los ventiladores.... pero nada no sale ni un puto voltio hacia el compresor pon ninguno d elos 3 conectores. y termina parando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con equipo de conductos Fujitsu hace 9 años 3 meses #142680

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Por lo que e podido ver en el manual de servicio P y N pone 660/450 x 4 con 4 capacitadores supongo q deberia darme sobre 400 voltios de salida no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.