TEMA: Condensadora lejos de la evaporadora

Condensadora lejos de la evaporadora hace 9 años 3 meses #142696

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Buenas noches estimados compañeros, colegas y demás vengo con una inquietud, porque se que ustedes me ayudaran a resolverla:

Un cliente va a instalar 2 aires acondiciones tipo techo de 36000 BTU marca Innovair que yo le he vendido en un restaurante. Son Equipos que trabajan con R22, 220V, 1PH, tubería de 3/8 y 5/8.

La preocupación mía es que la unidad condensadora quedará a 27 metros de la evaporadora, y lo peor de todo es que la condensadora estará 3 piso mas arriba, en pocas palabras de los 27 metros mas o menos 20 son hacia arriba.

Que me aconsejan en este caso, me preocupa el retorno de aceite a la condensadora con semejante distancia y mas arriba que la evaporadora,

Que puedo hacer en este caso, aumentar el diámetro de las tuberías????
O que me aconsejan ustedes??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadora lejos de la evaporadora hace 9 años 3 meses #142697

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Condensador Remoto.
.
LA LEY ES ESTA.........................
.
system.netsuite.com/core/media/media.nl?...dac2ea31b73&_xt=.pdf
.
Los dibujitos estan en español.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Wado, juanminisplitgcs, José Santos

Condensadora lejos de la evaporadora hace 9 años 3 meses #142698

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Buenas noches colega. 36000 btu/h modelo UV36C2DB1 y en general para todos los modelos 3/8 y 5/8 no tocar diámetros porque en tu caso longitud máxima 50m y altura máxima 20m eso si, no te pases de 20m ahí otro tema, sino, no haber problema. 65gr refrigetante extra luego de los 5m en tu caso 27-5 = 22... x 65 gr = 1430gr extras. Y una trampa aceite en la subida cada 10m la primera donde empieza la misma y otra a medio camino.
Recuerdo, tu altura no mas de veinte la.cual es crítica y si es así tu manual tener ultima palabra.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

Condensadora lejos de la evaporadora hace 9 años 3 meses #142708

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ante la duda siempre consultar manual o fabricante.
Yo condensador remoto con una columna de refrigerante líquido de 27mt tanto en frío como en B/C tengo mis dudas, pero también se pueden hacer modificaciones, el problema es la garantía ya que si son equipos nuevos igual no cubre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs, José Santos

Condensadora lejos de la evaporadora hace 9 años 3 meses #142725

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
tres pisos mas arriba serían 10m+/- en un edificio normal.
Si lo que te comenta josesantos es de tu equipo, ya ves que no devieras tener problema, si no es tu equipo concreto agenciaté el manuual y atente a lo que te diga.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs, José Santos

Condensadora lejos de la evaporadora hace 9 años 3 meses #142886

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
La verdad compañeros el equipo hay que desplazarlo aproximadamente 25 metros, de los cuales 10 metros son en forma vertical, los demás son horizontales, lo que también me preocupa es que el recorrido de la tubería por cuestiones de espacio y estética, lleva aproximadamente 13 codos cada tubería.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: José Santos

Condensadora lejos de la evaporadora hace 9 años 3 meses #142892

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola como primero son unos 20 mts,y ahora son 10 ya es la mitad, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs, José Santos

Condensadora lejos de la evaporadora hace 9 años 3 meses #142900

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs, José Santos

Condensadora lejos de la evaporadora hace 9 años 3 meses #142941

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Si son 50m que te da el fabricante. Con trece codos te sobra paño.
A menos que los 13 estén en la vertical, ahí hay que volveeeer a analizar.
Hay que leer el manual para la carga ajustar, en tu caso crítico el recalentamiento evaluar.
Más técnica la solución que analizar, recalcular e inventar, es pensar en la traza de la cañería o la ubicación de las unidades.
Lo del espacio ya está pero lo de la estética, no se... no vaya a que por bonito se estropee el equipo, lucro cesante mayor será.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs