Buenos días, os pido opinión sobre el siguiente tema.

Tengo una Daikin por conductos de 10-12000 frigorías con gas R22, 11 años de vida, la consulta es que se ha clavado el compresor hermético y solo vale 1600 euros uno nuevo. he intentado reanimarlo pero no arranca aunque las bobinas no están dañadas. el compresor es trifásico. vale la pena sustituirlo.

GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN TRIFASICA hace 9 años 3 meses #142839

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
yo creo que montarle una nueva le saldrá mucho mas caro. Si la instalación en general está en buen estado yo creo que merece la pena.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN TRIFASICA hace 9 años 3 meses #142845

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues chico, tal y como está hoy en día el tema te recomiendo un nuevo equipo.
Porque?
Valora el precio del repuesto, limpieza del sistema, carga de refrigerante (mínimo 2'5kg que lleva el equipo, supongo que será una RYP 125 o 100) con la nueva tasa del 66% por kg y ha rezar que dentro de X tiempo no te surjan nuevas averías por la antigüedad del equipo.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN TRIFASICA hace 9 años 3 meses #142854

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

1600 euros pvp o neto??

Si es pvp y tienes buen descuento todavía te lo puedes pensar, pero si es un neto está claro que sale mas a cuenta cambiar el equipo.

La variable en conductos siemppre es la instalación, si el techo del baño o de la estancia donde se encuentra la unidad interior es desmontable, pues no hay mucho problema, pero si hay que tirar y hacer nuevo el techo la cosa se va complicando.

Los compresores de repuesto de daikin siempre han sido intratables.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN TRIFASICA hace 9 años 3 meses #142856

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Yo creo que no merece la pena, no e ssolo lo que cuesta el compresor, son muchas mas cosas, limpieza, carga, mano de obra..... Quizas al cliente le cueste algo mas una nueva, pero la garantia despues es de dos años del equipo y mas por el compresor.... que garantias puedes darle de sustitucion del compresor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN TRIFASICA hace 9 años 3 meses #142862

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Yo pregunto porque hay que limpiar el circuito si el compresor no se ha quemado.

Luego el tema de la carga. Si recoges el gas, se vuelves a meter el mismo y punto.

Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN TRIFASICA hace 9 años 3 meses #142863

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Porque habrá dejado residuos en la instalación.
Porque el aceite puede, puede tener acidez.
Y normalmente si recuperas el refrigerante siempre recuperas sin querer restos de aceite que o bien recuperas en fase gaseosa para no recuperar aceite y demás (tiempo extra en añadir a la instalación).
El único punto es las líneas frigorificas que en el equipo anterior son de 3/8 3/4" y en el nuevo 3/8 5/8" si se pueden cambiar mejor.
Y por último el nuevo de la equipo es con tecnología inverter y el antiguo no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN TRIFASICA hace 9 años 3 meses #142865

  • susita
  • Avatar de susita
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Muchas gracias a todos;
El precio del compresor efectivamente es neto para instalador y más IVA; los precios de una maquina similar inverter tipo samsung, panasonic... ronda los 2000 - 2200 + IVA, realmente opino como vosotros, mejor cambiar maquina.
Si la maquina fuera inverter y no tuviera 11 años se podria pensar otras opciones.
Os doy las gracias nuevamente porque con vuestras respuestas ves mejor todas las opciones.
Saludos y Salud para todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN TRIFASICA hace 9 años 3 meses #142867

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola susita, podrias pasarte por forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic y presentarte. Podria ser que los gastos derivados de un simple cambio de maquina superen el costa de una nueva por que ¿que vas hacer con la maquina vieja?, endosarsela al chatarrero, creo que ya no funciona asi la cosa.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN TRIFASICA hace 9 años 3 meses #142881

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias amigos,SUSITA,valora detenidamente las opciones que se te han dado,precios y si te interesa coger el manteniminto de éses equipo,tú mejor que nadie sabrás cómo quieres quedar con el cliente y contigo mismo,fidelizar cliente o,simplemente salir de esa reparación con incertidumbre,que siempre estará.

Asegúrate el tiro amigo.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN TRIFASICA hace 9 años 3 meses #142882

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
En caso de cambiar la máquina piensa en que las tuberías de R22 no son aptas para R410A, lo digo por si van empotradas en la pared y no es viable su sustitución. Creo que algunas marcas tienen equipos pensados para estos casos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.