TEMA: fallo en ventilador o placa interior?

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 2 meses #145459

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s.
Esta mañana he ido a ver una Fuji Electric de conductos que tenía fundido el fusible de La unidad interior.
Lo he repuesto y cuando he dado corriente, se ha fundido inmediatamente, aunque me ha dado tiempo a escuchar el clicleo de algún relé.
He recordado entonces que este verano me avisaron porque el ventilador interior se ponía en marcha solo, estando el mando apagado. Lo cual me ha hecho pensar en que algún relé del ventliador está defectuoso. He quitado el conector del ventilador en la placa y al dar corriente al equipo, no se ha fundido el fusible.
Ahora me queda la duda de si es problema de placa o ventilador
Última Edición: hace 9 años 1 mes por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 2 meses #145461

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Problema en el ventilador, chequea cableado, bobinas y capacitor. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 2 meses #145465

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Pienso con lo que has dicho, "He quitado el conector del ventilador en la placa y dar corriente al equipo, no se ha fundido el fusible." Que sea muy probablemente un fallo del ventilador que se va en consumo porque pueda tener los casquillos o los rodamientos en mal estado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 2 meses #145470

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Eso de que funcione solo dificulta la avería.
Si no recuerdo mal los reles van en serie y no es posible alimentar dos velocidades a la vez. Hace poco tenia la misma avería en una General y era el ventilador que los cables interiores que van del condensador estaban en mal estado y saltaba el fusible por consumo.
Ahora lo de funcionar solo es un síntoma de que la placa puede estar defectuosa. Lo que puedes hacer es alimentar el ventilador directo sin pasar por la placa, y no olvides poner un fusible para no terminar de quemar el ventilador si este de verdad esta mal.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 2 meses #145474

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Cuidado con el tema este en los General/Fujitsu de conductos según que modelos cuando hace esto exactamente que comenta picasso ocurre que la placa avería al motor .....si cambias el motor y dejas la misma placa se lo come de vuelta!
Creo que Fuji Electric es la misma maquina General. Si es así cuidadin! cámbialo todo o bien por precios la unidad interior completa eso hay que ver y averiguar que vale una cosa y otra.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, francismorcillo

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 2 meses #145476

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
picasso escribió:
Hola compañer@s.
Esta mañana he ido a ver una Fuji Electric de conductos que tenía fundido el fusible de La unidad interior.
Lo he repuesto y cuando he dado corriente, se ha fundido inmediatamente, aunque me ha dado tiempo a escuchar el clicleo de algún relé.
He recordado entonces que este verano me avisaron porque el ventilador interior se ponía en marcha solo, estando el mando apagado. Lo cual me ha hecho pensar en que algún relé del ventliado está defectuoso. He quitado el conector del ventilador en la placa y dar corriente al equipo, no se ha fundido el fusible.
Ahora me queda la duda de si es problema de placa o ventilador
<<juan ,G.dice he quitado el conector del ventilador en la placa, vale y al ventilador le metiste corriente para que funcionara sin pasar por la placa, si funciono el ventilador, entiendo que sera de la placa, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 2 meses #145485

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hola una vez me pasó lo mismo en una máquina split first line y al final resulto ser la placa, lo que hacía es que se ponía sola en marcha, de todos modos como dicen los compañeros siempre puedes alimentar el ventilador a parte sin pasar por la placa para probar, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 1 mes #145492

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
frigotron escribió:
Cuidado con el tema este en los General/Fujitsu de conductos según que modelos cuando hace esto exactamente que comenta picasso ocurre que la placa avería al motor .....si cambias el motor y dejas la misma placa se lo come de vuelta!
Creo que Fuji Electric es la misma maquina General. Si es así cuidadin! cámbialo todo o bien por precios la unidad interior completa eso hay que ver y averiguar que vale una cosa y otra.
Hola frigotron, efectivamente Fuji Electric y General es la misma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 1 mes #145493

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Psg, Joseb y Jesús probaré el motor sin pasar por la placa a ver qué ocurre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 1 mes #145495

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Picasso cuando sepas lo que es di lo que estaba mal para cerciorarnos un saludo y suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 1 mes #145496

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
hola! Efectivamente ,alimentalo directamente, intercalando un fusible igual al que tienes en la placa, si te funciona sin problemas, tienes el varistor en corto y te dlfunde el fusible cada vez, me paso en una Fujitsu y la tuya es la misma marca. Desolde el varistor de la placa poniendo uno nuevo y a funcionar. Puedes anularlo directamente cortando una o las 2 patillas y te funcionara , pero quitas esa proteccion aunque te queda el fusible. Apuesto a que es eso lo que te pasa. Mantennos informados. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

fallo en ventilador o placa interior? hace 9 años 1 mes #145499

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola amigo,es inverter?
Saludos foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.