Buenas tengo una duda con el free-coling térmico. Tenemos una deshumectadora, y quiero tener en ambiente 28º. El problema es que por diseño de cubierta cuando pega el sol fácilmente sube la temperatura ambiente y se hace irrespirable. Y evidentemente quiero que si esta el ambiente en 30º pues me habrá las compuertas de renovación al 100% antes de que se me dispare mucho mas la temperatura. Leyendo cosas me han surgido dudas de que estén bien puestos los parámetros de free-coling. Hoy tenía un ambiente de 31,4º y la compuerta en mínimo, si calibraba falseado la temperaura de la sonda de retorno y le decía que la temperatura era mayor si se abrían al 100% las compueras. Ahora mismo el setpoint anda en 32º, con un diferencial de 3º, y no tengo puesto ningún valor en limitación freecoling por temperatura exterior. Estaría bien? A ver la que viene si hace bueno, me cojo boli y papel y juego un poco con ello, pero si me ayudáis os lo agradecería mucho. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Duda con free-coling termico
hace 9 años 2 meses #145639
Hola Moyito, eso de "free-cooling termico" que viene siendo?. Tienes una deshumectadora ¡para controlar temperatura seca!. Tienes un setpiont de 32ºC y un ambiente de 31'4ºC, en estas condiciones solo renovarias aire y dependiendo de la Hr podias tener algo de aprobechamiento resumiendo, en estas condiciones da practicamente igual que las compuertas esten cerradas o abiertas, solo infleye para las renovaciones y si dentro tienes un deshumidificador posiblemente el aire exterior este a una entalpia superior que el aire interior, por tanto compuerta cerrada.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hola,dices abrir las compuertas de renovacion,y la temp exterior cual seria, y la extraccion como está abierta cerrada al 20 al 40etc, y de que maquina estas hablando ya una humectadora ,y el tema de humedad no cuenta,
saludos
Buenas, Es una sadinter bawh 80. Las compuertas de renovación estaba al 25% y la de extracción al 25%. Hoy hacía 20º de temperatura exterior. Y luego la humedad no juega nada (entiendo yo que es asi) ya que es free-coling térmico y no free-coling entalpico. Por lógica cuando hay una diferencia entre aire interior y exterior, entraría el free-cooling térmico, las compuertas de renovación se abrirían al 100% y el aire que me viene de retorno iría 100% a la calle. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Duda con free-coling termico
hace 9 años 2 meses #145650
Buenas, dice una cosa interesante:
"La comparación se realiza entre la temperatura del aire exterior To con la temperatura del aire recirculado Tr (o con el valor de un punto de consigna predeterminado)"
Tengo que jugar con el autómata. Según esto entiendo que si pongo un punto de consigna de 25º y la temperatura exterior es igual o menor me entraría el free-cooling. Si exteriormente tengo 25 dentro fijo que ya estaría en 30 o mas. Muchas gracias. Tengo un poco duda de que valores colocar a los parámetros, pero bueno, eso es ponerte con el mando, cambiar valor e ir analizando. Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Duda con free-coling termico
hace 9 años 2 meses #145668
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Cuando hablas de desumectadora entiendo que es un equipo para controlar la humedad y como este proceso lo realiza enfriando el aire hasta el punto de rocío para que ese volumen de aire se sature y condense la humedad , posteriormente ese aire se calienta para no enfriar el local.
Hasta aquí supongo que estaremos todos de acuerdo, la maquina realiza esta función ahora lo que tu tienes es un problema de temperatura revisa la parte de la instalación que se ocupa de esta función la desumectadora puede tener una limitación de temperatura de impulsión por sonda pero desde luego su función no es climatizar el ambiente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Pregunta :
Entonces un día de lluvia con una temperatura exterior de 12 C humedad relativa del 80% y con una temperatura interior de 28C la compuerta del Free-cooling abrirá y el deshumidificador no parará?
El Free-cooling no lleva ningún recuperador entalpico?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Duda con free-coling termico
hace 9 años 1 mes #145698
Freecooling significa enfriamiento libre, pero en deshumectadoras no se emplea para enfriar, por lo menos en lo que yo he conocido.
En deshumectadoras de piscinas lo interesante es un freecooling entálpico, que aunque tampoco se usa para enfriar, si se usa para meter aire exterior si es mas adecuado que recircular y tratar. En el entálpico no solo se tiene en cuenta la tª exterior sino que tambien se compara la humedad.
Si no hay freecooling entálpico, lo normal es que la compuerta triple esté pensada para la renobación de aire higiénico.
Si la temperatura exteriuor es demasiado baja se renueva menos, pero no al reves que es tu caso.
Recuerdo la primera piscina que mantuvimos con una ciatesa bcp de las antiguas, en verano no había manera de mantener la piscina a una tª inferior a la deseada, y si hacías trabajar el grupo de recuperación, que solo enfria el aire, se calentaba el vaso en exceso.
Ciatesa decía que la instalación no estaba preparada para trabajar en verano.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Duda con free-coling termico
hace 9 años 1 mes #145707
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Un error muy comun en los ultimos años con el boom de la construccion era instalar piscinas comunitarias climatizadas con techos corredizos para el verano, el problema era y es que estos techos de metacrilato con la radiacion solar y aunque sea invierno son tostadoras y las instalaciones solo cuentan con una desumectadora y una bateria de agua caliente por caldera de gas.
Tambien es verdad que en el mercado existen equipos para piscinas que realizan un control total de humedad y temperatura pero eso es caro y el euro es el euro (antes era la pela es la pela),
El administrador ha desactivado la escritura pública.