TEMA: Fuga de agua en deposito enfriadora.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147650

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola Psg, hay un sellante que se llama CT1 se utiliza con pistola de silicona y pega incluso debajo del agua, su precio esta alrededor de 12€ a mi compañero de curro en una tienda donde lo venden, el vendedor cogio un vaso de plastico lleno de agua le hizo un corte con un cutter empezo a salir el agua y le aplico el sellante y dejo de fugar. te dejo el enlace por si te interesa www.ct1spain.com/product-applications/.....alants-from-ct1.html
Saludos..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147659

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Psg si quieres hacer una reparación duradera tienes que eliminar toda la herrumbre y partes debilitadas lo que se suele llamar sanear, después dependiendo del tamaño a reparar hay que valorar realizar una u otra soldadura.
Pequeños poros de no más de 5mm puedes hacerlo perfectamente con varilla > 25 % de plata y un buen decapante, para mayores fugas te aconsejo hacerlo con eléctrica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147670

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
de que foto hablas hay una que esta como en una terraza, forrado de aluminio,parece un acumulador solar,
y hay otra foto,que es un evaporador, de cual estas hablando,tienesque quitar el aislante, el aislante en cualquier caso y ver donde esta la fuga,si es el acumulador de la terraza lo pondria nuevo, lo puedes soldar dependiendo de lo que sea,
si es en el evaporador hay que descubri,r y ver donde fuga, igual es por la junta de la tapa, y no hay que soldar, si no quitar la tapa y una junta nueva,eso ya es otra historia, si es de la junta si es en evaporador y es la junta por donde fuga, ojo los evaporadores cuesta encontrar las juntas lo digo por la parada, el tiempo yse tendria que vaciar de agua y recojer el gas, antes de tocar si es el evaporador y fuga por la tapa es de la junta, consultar,
si descubres el evaporador no arrancar a cachos,cortar al centro de la tapa el aislante y al rededor por la parte baja para despues pegarlo, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147682

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
La foto es a la que tu llamas evaporador, que no lo es ,ya que tiene el intercambiador de placas encima del depósito, por lo que este es un simple depósito que manteniente el agua a temperatura.
Tal como decís el poro es de menos de 5 mm y sanee bastante pero me extraño que el nural no "mordiera " bien , ya que lo quite prácticamente con la mano.
Cuando vuelva os mandaré la nueva foto y si doy con la solución la expondré aquí para que pueda servir a otros.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 1 semana #147686

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo me limito a decir lo que veo,el aislante que se ve en la foto es lo que llevan los evaporadores, los depositos acumuladores etc ,suelen montarse con manta de fibra de vidrio, y forrados de aluminio, si es o no tu debes saberlo que es quien lo ve, a mi me parece un evaporador, un deposito de agua no lleva ese tipo de aislante,que yo sepa,para mi tiene toda la pinta de ser un evaporador, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 1 semana #147688

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
pregunto para el hierro o acero ,¿que anda mejor la varilla de bronce o la de 5por ciento de plata,Y¿los dos varillas se usan con borax de decapante ?,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 1 semana #147703

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Refrio desconozco la varilla de bronce, la de plata para el hierro es mejor que el porcentaje sea igual o superior al 25% y con un poco de decapante penetra mejor.
También comentar que la función del decapante es preparar y limpiar las superficies antes de la soldadura, no durante.
Un saludo
Última Edición: hace 9 años 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 1 semana #147711

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si tiene un poro y quieres soldar lo mejor es segun se pueda meter una radial y eso si limpia pasas el disco levemente sin profundizar y limpia el poro y la zona ,despues sueldas pero con un soplete que de calor para la zona, no vale cualquier soplete, le das borax o lo que qieras y asoldar con barilla normalita el caso es que la zona y el poro esten limpios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 1 semana #147714

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si tiene un poro ,y quieres soldar lo mejor es segun se pueda meter una radial ,y eso si limpia pasas el disco levemente sin profundizar y limpia el poro y la zona ,despues sueldas, pero con un soplete que de calor para la zona, no vale cualquier soplete, le das borax o lo que qieras y a soldar con barilla normalita, el caso es que la zona y el poro esten limpios,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 8 años 11 meses #148817

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Bueno deciros ante todo que gracias por vuestros comentarios, han sido una gran ayuda.
Al final se soluciono con soldadura con soplete (Oxi-butano) y por si acaso le añadí nural 21. Dejamos 24h de secado y hasta la fecha sin problemas.
Una experiencia más aprendida.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, francismorcillo