TEMA: Fuga de agua en deposito enfriadora.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147584

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Hola a todos.
Algún consejo para esto.
www.flickr.com/photos/129877477@N08/16937195187/
Se que no se ve bien, pero es un depósito de agua de una enfriadora que tiene un chorrito perdiendo agua.
El deposito es de hierro, alguno uso soldadura fría para esto ¿ otro consejo?
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147589

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Corrosión severa, si el equipo es de poca capacidad yo instalaría uno nuevo he instalaría un sistema activo de protección catodica.
Si el equipo es de gran capacidad, se podría reparar eliminando las partes deterioradas añadiendo un parche con soldadura eléctrica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147599

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
El equipo es de 28Kw una enfriadora Roca York. La soldadura eléctrica ¿es con alguna varilla especial?
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147601

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿a que presión trabaja el depósito?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147610

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Es el de circular el agua , no la puse porque apenas tenia agua, pero entiendo que entre 3 y 4,5 bar.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147613

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
Si es un poro o una pequeño agujero y alrededor el hierro esta bien, un buen cepillado/lijado para limpiar el oxido una buena varilla de plata, borax y a soldar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147622

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Dependiendo del espesor del acero puedes escoger varios tipos e intensidad de trabajo, para chapas finas puedes escoger el aws 6013 y para otros espesores el aws 7018, decirte que también se pueden realizar soldaduras con varillas de latón o de plata y el soplete que usamos habitualmente, como comenta el compañero c.crush.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147623

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo que primero tendrías que hacer es retirar el aislamiento y ver el estado real de todo el deposito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147627

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Gracias por las respuestas, entiendo entonces que soluciones estilo nural 27 o derivados ¿no seria factible?
En busca del cliente perdido.
Última Edición: hace 9 años 2 semanas por Psg.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147631

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Psg escribió:
Gracias por las respuestas, entiendo entonces que soluciones estilo nural 27 o derivados ¿no seria factible?
Para ser prácticos yo probaría con el Nural, que va a aguantar esa presión...parece que la fuga esta en una arista del depósito y que hay corrosión...no se en que grado y extensión, así que, habrá que sopesar la reparación por soldadura o injerto...Si se puede lo mejor es cambiarlo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147633

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Una anecdota al hilo del uso de materiales y productos como el nural y similares, te pueden resolver muchos problemas...

Una lavadora automática en casa tuvo un bocado en la goma circular de estanqueidad con la puerta (al sacar la ropa se quedo enganchada) por lo que perdía grandes cantidades de agua....el repuesto es carísimo.

NO había forma de reparar el trozo que faltaba, ni cintas, ni adhesivos, ni siliconas...nada agarraba con la goma de la junta que creo que esta hecha de NBR.

Finalmente encontré un producto con el que logre dar continuidad y rellenar el perfil que faltaba y agarró con ese material...y lleva ya unos años dando vueltas y lavando. Me salió la reparación por 7€ creo recordar del NURAL 61.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 2 semanas por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Fuga de agua en deposito enfriadora. hace 9 años 2 semanas #147647

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Hoy he ido a intentar repararlo con Nural 27.
Empece a limpiar con el dremel y lo deje bastante limpio. Le aplique Nural 27 y no ha valido, sigue fugando.
Quizás espere poco, 40 minutos fue el tiempo. El deposito es acero galvanizado o al menos eso creo no soy experto en materiales. Lo próximo que voy a intentar es soldadura con decapante y varilla de 5% ¿o mejor de 30%?
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.