TEMA: Enfriadora trane

Enfriadora trane hace 8 años 10 meses #150872

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
A nosotros nos pasa igual nos pone I Service demand, pero en cambio no nos arranca un circuito la nuestra es 270 del año 2000. Probaré lo que dice goldete a ver si peluaron expone la solución si puede poner el contador a 0 y resetear el modulo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora trane hace 8 años 10 meses #150874

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Esto parece un dialogo de besugos: Este es mi ultimo post sobre el tema.
1- si sale el mensaje I service demand tenemos 2 opciones y depende de si esta encendido o no el piloto naranja, si no esta encendido se resetea pero si esta encendido es que tenemos una averia real en el equipo y para eso tenemos el manual que nos dice la averia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: peluaaron, francismorcillo

Enfriadora trane hace 8 años 10 meses #150876

  • peluaaron
  • Avatar de peluaaron
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 99
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
Perdonar pero esta tarde e tenido mucho trabajo y no e podido hacerlo.
El lunes que estoy de noche lo hare y os comento como me ha ido.
Goldete muchas gracias a ti y a todos por vuestra ayuda pero no os mosqueeis ta pronto hay gente como yo que nos cuesta un poco mas el aprendizaje, gracias atodos pero ser un poco mas transigentes.
Que por eso me encanta este foro.
un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora trane hace 8 años 10 meses #150880

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora trane hace 8 años 10 meses #150883

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El chapulin colorado .
Que bueno Jajaja !!
:)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora trane hace 8 años 10 meses #150886

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
solo decirte que si no das con la tecla llama al servicio tecnico de trane y te diran lo que tienes que hacer,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: peluaaron

Enfriadora trane hace 8 años 9 meses #152249

  • peluaaron
  • Avatar de peluaaron
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 99
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
Despues de mucho tiempo, mi jefe llamo a los de trane y cuando vinieron yo no estaba alli.Lo que me dijeron era que el mensaje era por que les tocaba el mantenimiento y ellos con el ordenador ya han quitado esa opción para que no vuelva a salir.
Un saludo y gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora trane hace 8 años 9 meses #152258

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
peluaaron escribió:
Despues de mucho tiempo, mi jefe llamo a los de trane y cuando vinieron yo no estaba alli.Lo que me dijeron era que el mensaje era por que les tocaba el mantenimiento y ellos con el ordenador ya han quitado esa opción para que no vuelva a salir.
Un saludo y gracias a todos.

Muchas gracias por dar por terminado el tema, desde casi al principio estaba planteada la respuesta y/o solución:
Hay que tener el teléfono de los que saben.

según el manual que envía jose71
el compresor alcanzo el tiempo de servicio y se debe solicitar revisión técnica del sat.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora trane hace 8 años 9 meses #152259

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿ahora la cuestión es porque causa, razón o circunstancia nosotros no tenemos los mismos conocimientos que tienen los del sat?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora trane hace 8 años 9 meses #152260

  • neofander
  • Avatar de neofander
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola , en la web trane tienes sofware de descarga y con un ordenador y cable y muy importante un iman . Puedes resetar, borrar historial...etc... dar de alta nuevos traductores o tarjetas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, peluaaron

Enfriadora trane hace 8 años 9 meses #152262

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
neofander escribió:
hola , en la web trane tienes sofware de descarga y con un ordenador y cable y muy importante un iman . Puedes resetar, borrar historial...etc... dar de alta nuevos traductores o tarjetas .

Hola neofander.
Cordial Saludo.

quisiera me regalaras la dirección de donde se consigue toda esa información, me seria muy útil.
De antemano muchas gracias.
Hay un aparte que se llama Presentación y Off topic , te invito que des una vuelta por hay. considero que Tus aportes serán muy valiosos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora trane hace 8 años 9 meses #152344

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,es tu primer post y te conoces todas las trampas,tu crees que en alguna ocasion el cliente, o una empresa, cuando pares sus maquinas , seguro que te corren a palos,despues cuando llamen para que se reprogramen, que este todo descuadrao llamas al tecnico , o le llaman,lo que hay que escuchar,con un iman etc, saludos campeon,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: peluaaron