TEMA: ventilador unidad interior mitsubishi

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152281

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenos días se podría aumentar el caudal de una unidad interior mitsubishi? Os paso el esquema de la unidad interior
imageshack.com/i/eygzoHqLj

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152285

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo creo que si , viendo el esquema.
Es electric o daya ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152286

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Presión estática será .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152288

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Eso presion estatica silen,aquí pongo la placa de características

imageshack.com/i/p5Qj2vkPj

Cómo se podría hacer viendo el esquema? Cambiando la ficha del yelow por el blu no? Un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152294

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El cambio de línea de amarillo 50 Hz por Blue 60 HZ te sirven para la frecuencia en que trabaje tu sistema eléctrico. En el diagrama dice que viene conectado a 60Hz.
De un sistema de 50 a un sistema de 60 hay un ligero incremento en las RPM y de 60 a 50 decrece. Pero es mejor que el equipo trabaje en las HZ de la instalación.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152295

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152296

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
CAUDAL Y PRESIÓN DEL VENTILADOR
1.1. Caudal Q
El caudal de un ventilador, es la masa de aire que éste puede desplazar en una unidad de tiempo.
Se expresa en m3/h (1,7 m3/h = 1 CFM).
1.2. Presión dinámica (Pd)
Es la fuerza por unidad de superficie provocada por el movimiento del aire y se manifiesta en el mismo sentido que la
dirección de éste. Dicha presión es siempre positiva.
1.3. Presión estática (Pe)
Es el valor de la fuerza que ejerce el aire sobre las paredes de las tuberías, en sentido perpendicular a ellas. Esta
presión es positiva cuando es mayor que la atmosférica. Si las paredes de la tubería fuesen elásticas, veríamos como
se dilatan. (Sobrepresión). Cuando es negativa, es decir, menor que la presión atmosférica, las paredes se contraerían
(depresión).
1.4. Presión total (Pt)
Es la suma de la presión estática y dinámica.
Pt = Pe + Pd
La unidad de presión utilizada es mmH2O (milímetros columna de agua) siendo sus equivalencias:
1mmH2O = 9,80665 Pa = 1mm.Wg
1 Pa (Pascal) = 1 N/m2
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152315

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
No se ajusta cambiando el cableado , hay que entrar en los parámetros de ajuste atraves del mando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152318

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Ok muchas gracias a todos un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152345

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, tecnofri

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152377

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Multi eres un crack !!

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

ventilador unidad interior mitsubishi hace 8 años 9 meses #152427

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Cosas que pasan en la EXTRANET
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information