hola yo diria , esa maquina enfria agua1,por que no corta el termostato, si resulta que está, no la presion la temp,
la temp de agua demasiado fria tiene el termostato y despues el antihielo, no corta el termostato , pasa de largo y se va ala alrma de antihielo
hola eso es agua enfriada supongo,salida de agua fria si nocorta el termostato, sonda de agua fria,mal, pasa a la siguiente alarma y ultima
el antihielo , y despues revienta la valv de seguridad,esa maquina a que temp trabaja habitualmente,
salida de agua del evaporador,demasiado fria mno corta el termost mira la sonda de agua fria,compruebala si funciona,si sobrepaso el punto de consigna,del corte por agua enfriada, debes parar y ver que pasa, trabajas por debajo de 0ºc o tiene el punto de consigna por encima , si esta para que corte por encima de 0ºc para la maquina
comprueba si corta el antihielo,si te da alarma antih......y sigue trabajando y no corta, y la temp esta por debajo de la consigna de antihielo la maquina se te congelara el compresor o los que sean,
y comprueba por que no cortan los compresores, por que si consigues una temp tan baja ,deberian cortar,si es uno o los que sean, saludos