TEMA: Alarma en climatizadora aermec nra 800

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153455

  • muchofrio
  • Avatar de muchofrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Buenos días nesecito vuestra alludar
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

no se si sera la sonda de entrada o salida de la evaporadora o alguna resistencia OS envió foto del displey
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153466

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo muchofrio y si paras el equipo y contrastas temperaturas que te dan las sondas , no despejaras las dudas ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153474

  • muchofrio
  • Avatar de muchofrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Si pero en los parámetros me da temperatura de entrada y salida del agua y me corresponde con mi termómetro te pongo lo que diseño el manual
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153496

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Para mí lo que sale reflejado hace mención al circuito 1 o compresor 1 y sobre alarma antihielo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153497

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Verifica la temperatura de trabajo de ése circuito .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153507

  • muchofrio
  • Avatar de muchofrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Gracias después te cuento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153511

HOLA COMPAÑERO! una vez más comparto con silenblock, posible alarma de antihielo en circuito 1.Revisa temperaturas, presiones, limpieza de filtros,..... Ya nos cuentas. Un saludo y suerte
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153516

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Alarma, "muchofrio" en ENFRIADORA DE AGUA tipo aire-agua , que no climatizadora, de presion de evaporacion del refrigerante en evaporador con peligro de producir hielo en el mismo (habitualmente < de -8ºC). Estas, "muchofrio, ante una maquina de 200 kW de potencia termica nominal. Con cuidado, ve "mucho frio" con mucho cuidado, ya que pueden ser varias cosas, aparte de falta de refrigerante, las que motivan esa alarma y todas ellas con peligro de que mediante repetidos rearmes con falta de unos minimos conocimientos en estas maquinas el intercambiador resulte finalmente dañado.

Saludos

Saludos
Última Edición: hace 8 años 8 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153520

  • muchofrio
  • Avatar de muchofrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Alarma c1 ev .a freez. Corresponde según manual a alarma antihielo
Gas salida evaporador 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153524

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Lo dicho "muchofrio". La alarma corresponde a una generada por el software de la maquina y debida a la presion de aspiracion en ese circuito nº1: el refrigerante esta evaporando por debajo de la consigna antihielo (presion equivalente a < -8ºC)
Última Edición: hace 8 años 8 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153725

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si el evaporador es de placas ojo con la perdida de carga del mismo. No es la primera vez que en una reparacion de una enfriadora el tecnico de turno le a saltado esta alarma y le a metido gas creyendo que estaba baja de gas.
En los intercambiadores multitubulares es muy dificil que se obstruyan pero los de placas lo que ocurre es que se cierra parte de los pasos interiores y el agua se queda estanquada como resultado se forma hielo y revienta el intercambiador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alarma en climatizadora aermec nra 800 hace 8 años 8 meses #153735

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo diria , esa maquina enfria agua1,por que no corta el termostato, si resulta que está, no la presion la temp,
la temp de agua demasiado fria tiene el termostato y despues el antihielo, no corta el termostato , pasa de largo y se va ala alrma de antihielo

hola eso es agua enfriada supongo,salida de agua fria si nocorta el termostato, sonda de agua fria,mal, pasa a la siguiente alarma y ultima
el antihielo , y despues revienta la valv de seguridad,esa maquina a que temp trabaja habitualmente,
salida de agua del evaporador,demasiado fria mno corta el termost mira la sonda de agua fria,compruebala si funciona,si sobrepaso el punto de consigna,del corte por agua enfriada, debes parar y ver que pasa, trabajas por debajo de 0ºc o tiene el punto de consigna por encima , si esta para que corte por encima de 0ºc para la maquina
comprueba si corta el antihielo,si te da alarma antih......y sigue trabajando y no corta, y la temp esta por debajo de la consigna de antihielo la maquina se te congelara el compresor o los que sean,
y comprueba por que no cortan los compresores, por que si consigues una temp tan baja ,deberian cortar,si es uno o los que sean, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.