• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: ayuda porfavor vitrina -18

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153722

  • delafex
  • Avatar de delafex
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola amigos. Tengo un problema el cual me va a mandar al paro. Os comento. Se trata de una vitrina con dos evaporadores en serie, es decir, la misma valvula para los 2 pero no tiene distribuidor, el gas sale del primer evap. Hacia el segundo. El gas es un sustituto del 404 el cual el fabricante m dice que el recalentamiento debe de ser entre 5 y 6 grados. La valvula es una danfos SIN COMPENSADOR con un orificio de 01. Las presiones de evap. Se encuentra entre -25 y -30 (escala 404) y una alta de 16k. un visor de liquido lleno, y una kvl k protege el compresor contra sobrepresiones. La cual la tengo regulada para k no resteinga el paso asta k solucione la averia (siempre bajo mi supervision). No consigo una temperatura menor de -13 en la vitrina. Negro m tiene ya, seria logico pensar en ponerle una val.ex. cn compensador pero... nunca la a llebado por que aora si?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153723

HOLA COMPAÑERO! Tranquilo que aquí en forofrio estamos para ayudarnos y lo del paro déjalo como esta que bastante tiene....
Vamos por partes, primero saber si ese mueble ha funcionado correctamente alguna vez. Siguiente paso saber rendimiento unidad condensadora, compresor y si en la chapita del mueble te viene la potencia frigorífico ya podemos empezar por algo. Puede ser que tengas alguna obstrucción, mide temperatura en filtro, entrada salida debe de ser igual, que no exista expansión. Siguiente paso la válvula de expansión puede estar rota, filtro de orifio sucio, por cierto en danfoss según el orificio de la válvula te da potencia frigorífica que no estaría de mas comparar con los datos obtenidos antes. Como bien dices una válvula con compensado pues mejor que mejor, instalarla es trabajo fácil. Otro tema es que si han seriado un evaporador con el otro la distribución de temperatura por el mueble no va a ser la adecuada, yo quizás colocaría los dos evaporadores en paralelo pero eso igual es liarlo demasiado. Espero te sirva de ayuda. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153724

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Que gas has puesto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153726

Muy buena pregunta
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153728

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
cual es el sustituto que lleva por el 404 ??? yo creo que puedes tener problemas de condensacion aunque este a 16 kg si esta sucio el condensador estaria falto de gas a mi me a pasado saludosss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153731

Nos dice que ve el visor lleno con lo cual a mi entender tenemos una buena condensación, me declino mas hacia problemas con vet y falta de capacidad frigorifica, si estaba justa la instalación con R404A y se ha optado por un sustituto que de menos rendimiento...... Lo primero cogería subenfriamiento, recalentamiento útil y total y lo mas seguro optar por un orificio 02
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153732

  • Erpako
  • Avatar de Erpako
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
el gas es el 407F?? yo haria lo que los compañeros dicen:
1- saber si la instalacion siempre ha ido bien
2-Limpiar condensador
si despues de esto no va bien y no esta falto de gas
3-colocar una valvula con compensador
4-limpia filtro de orificio y comprueba que el orificio pinche
de todos modos conozco unas cuantas instalaciones que tenian 404 y se les ha cambiado al 407f y no van iwal que antes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153733

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola luex.la vejez es cuando uno se pasa media vida, tomando de todo,jodie.....se uno, y la otra mitad tratando de arreglarlo, pastillas y mas pastillas,estoy drogao, ,ahora estoy ligao a una pulsera gepac,
--saludos
a lo que bamos,, y la limpieza no existe,desea agregar un elemento que no tiene la maquina, ni lo tubo, por que se quiere agregar, si no lo llevo nunca , o se lo quitaron,si no se lo pusieron seria por algo,
la valvula es la que corresponde, saludos
Última Edición: hace 8 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153736

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
delafex escribió:
Hola amigos. Tengo un problema el cual me va a mandar al paro. Os comento. Se trata de una vitrina con dos evaporadores en serie, es decir, la misma valvula para los 2 pero no tiene distribuidor, el gas sale del primer evap. Hacia el segundo. El gas es un sustituto del 404 el cual el fabricante m dice que el recalentamiento debe de ser entre 5 y 6 grados. La valvula es una danfos SIN COMPENSADOR con un orificio de 01. Las presiones de evap. Se encuentra entre -25 y -30 (escala 404) y una alta de 16k. un visor de liquido lleno, y una kvl k protege el compresor contra sobrepresiones. La cual la tengo regulada para k no resteinga el paso asta k solucione la averia (siempre bajo mi supervision). No consigo una temperatura menor de -13 en la vitrina. Negro m tiene ya, seria logico pensar en ponerle una val.ex. cn compensador pero... nunca la a llebado por que aora si?


Hola.

Evaporadores estáticos supongo.

Se escarchan completamente?

La presión de evaporación donde la has medido?

El recalentamiento ? Cual es?

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153739

  • delafex
  • Avatar de delafex
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
cansino escribió:
delafex escribió:
Hola amigos. Tengo un problema el cual me va a mandar al paro. Os comento. Se trata de una vitrina con dos evaporadores en serie, es decir, la misma valvula para los 2 pero no tiene distribuidor, el gas sale del primer evap. Hacia el segundo. El gas es un sustituto del 404 el cual el fabricante m dice que el recalentamiento debe de ser entre 5 y 6 grados. La valvula es una danfos SIN COMPENSADOR con un orificio de 01. Las presiones de evap. Se encuentra entre -25 y -30 (escala 404) y una alta de 16k. un visor de liquido lleno, y una kvl k protege el compresor contra sobrepresiones. La cual la tengo regulada para k no resteinga el paso asta k solucione la averia (siempre bajo mi supervision). No consigo una temperatura menor de -13 en la vitrina. Negro m tiene ya, seria logico pensar en ponerle una val.ex. cn compensador pero... nunca la a llebado por que aora si?


Hola.

Evaporadores estáticos supongo.

Se escarchan completamente?

La presión de evaporación donde la has medido?

El recalentamiento ? Cual es?

Saludos.
Con tres ventiladores de uns 5w. El recalentamienta lo he medido a la entrada del primer evap. Y a la salida del segundo, se lo e ajustado, la anterior, esta valvula nueva no quiero tocarla. 6 grados me daba, de -20 a -14 , y si, se escarchan me trae loco, cual es la evaporacion idonea para congelacion con set -18???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153740

  • delafex
  • Avatar de delafex
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Erpako escribió:
el gas es el 407F?? yo haria lo que los compañeros dicen:
1- saber si la instalacion siempre ha ido bien
2-Limpiar condensador
si despues de esto no va bien y no esta falto de gas
3-colocar una valvula con compensador
4-limpia filtro de orificio y comprueba que el orificio pinche
de todos modos conozco unas cuantas instalaciones que tenian 404 y se les ha cambiado al 407f y no van iwal que antes.

Todos esos pasos estan dados a falta de mañana probar de fugas y hechar a andar pero soy pesismista, y no creo que sea de gas porque ya lo an probado, esa ya a podido con mas de uno jaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153741

  • delafex
  • Avatar de delafex
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola amigo! Me gusta tu idea de poner en paralelo los evap. Creo que seria una buena mejora del circuito y su potencia. No me ha sido facil instalarla por el espacio y su composicion, a sido un infierno, y muchos años la avala, cierto k este verano esta siendo un infiero, mañana la probaré haber como se porta. Todo lo demas esta comprobado menos la val kvl que no se como hacerlo. He tomado medidas de todos y al parecer esta correcto. Que temperatura cres que deberia tener a la entrada el primer evaporados???? Graciass
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information