TEMA: ayuda porfavor vitrina -18

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153742

  • delafex
  • Avatar de delafex
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Porcierto cn respecto a la potencia es mi gran duda pero mas de 15 años la habalan. Por otra parte el local a incrementado sus cargas permicas y... nose ya la llebo conociendola unos años y si de por mi fuera la vaciava y lo ponia to nuevo, mas censillo y mas potente xD pero no, mqe piden como podria dictaminar que es falta de potencia, pero como ultima opcion lo primero es intentarlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153745

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
mas de 15 años de funcionamiento son mas que valederos para cambiar un equipo, con las nuevas unidades de alto rendimiento y bajo consumo se puede entrar a dialogar con el cliente y exponerle el ahorro que a mediano plazo tendrá.

fijjate en las prestaciones de la unidad condensadora que tiene el equipo y equiparala con una de las nuevas unidades condensadoras y has cuentas.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153751

Como sabes la Kvl te protege compresor de sobrepresion, haz una prueba para saber si te esta reteniendo refrigerante en los evaporadores, si tienes llave cierra y deja que entre compresor a vacío y evaporador, si lo hace descartaría kvl como causante. Prueba con un orificio 02 y si pones evaporadores en paralelo pues mejor que mejor. Un saludo y ya nos cuentas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153752

También devolvería R404A a circuito y me dejaría de sustituto para esta aplicación. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153755

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
De momento olvídate del ajuste de la Kvl , y ajusta el recalentamiento desde el último evaporador , imagínate que los dos son uno solo.
Primero ajusta subenfriamiento y luego comprueba recalentamiento hasta el punto de consigna .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153756

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si quieres te puedes presentar en el foro en éste apartado:
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153761

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Pues si son ventilados y estan en serie no me gusta. POnlos en paralelo.
El recalentamiento a la salida del primero, será 0, sino no hay líquido en el segundo.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153780

  • Ectoplasma
  • Avatar de Ectoplasma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 51
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Pon esos evaporadores en paralelo!! ajusta recalentamiento, creo que un orificio 01 para dos evaporadores enseriados te quedará pequeño. Los gases ya no son R12 ni R502, ya tienen deslizamientos superiores y regular y sacar el mayor rendimiento posible a dos evaporadores enseriados es complicado. Un saludo!!
No soy un héroe, a mí sí me salvan la vida cada día. :::E.GONZALEZ:::
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodrigomigel@gmail.com

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153787

Que tal Delafex? Como fue la visita a la vitrina? Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153875

  • delafex
  • Avatar de delafex
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
hola de nuevo amigoss!!! os comento. aller me personé con mi jefe en la vitrina, y m dió el aprobado en la intalacion de la valvula de ex con comp.externo. cosa que me llenó de orgullo por lo complejo del montage ya k todo se ve reducido al minimo espacio tanto dentro como fuera y al mogollon de cables y tuberias que pasan por aì, os comento no, no funcionó, ni funcionó el devolverla al 404 con el que siempre a ido bien. no consegia una temperatura x debajo de -20 a la salida de la val.exp. y con un recalentamiento execivo y nada de resultado estuvimos barajando la posivilida del poner en paralelo los evap. pero hice una ultima prueba y m tiene intrigado. he leido ya que al guno de ustedes a mencionado esa posivilidad. recordais que os escrivi que la dejé con presion? 3,5k la dejé (me quedé sin nitrogeno y era ya tarde xD jeje) y cual fue mi sorpresa? que al comprobar la presion la aguja del manometro de baja estaba al maximo. lo que me hizo reconsiderarme la posivilidad de las valvulas del compresor, el compresor es el componente mas caro del circuito, y ya que estamos en crisis ai que estar seguro. hize una segunda prueba que consistió en cerrar rotalov en la linea de liquido, recojer gas en calderin, dejar entrar en vacio circuito Baja, cerrar llave rotalov linea de aspiracion, y parar el mecanismo. se podia obserbar como la aguja del manometro subia progresibamente de presion pero eso si muuy lentamente, pero subia, 1.... 1,5.... cuando m aburrí.
¿asta que punto podria eso afectar al circuito?
¿Es por eso que en la expansion no consiga menos de -20 sin que el recalentamiento se disparára?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153876

Enhorabuena por la felicitación de tu jefe, por la instalación de la vet con compensación y ole, has dado con la avería. Por supuesto si el compresor comunica circuito de alta con el de baja la capacidad de este se ve reducida, vas a tener una mayor presión de baja y con ello vas a impedir que liquido circule por el evaporador, parte de la descarga del cilindro de tu compresor va a parar al circuito de baja. Me imagino que los demás compañeros también te darán su opinión para que tengas la certeza de cambiar el compresor. Un saludo amigo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: delafex

ayuda porfavor vitrina -18 hace 8 años 8 meses #153894

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si cierras completamente la rotalock de aspiración aislas el compresor y la lectura que tomas es del circuito frigorífico.
Y no puede ser que la rotalock del depósito de líquido no cierre bien o la de aspiración .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com