Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157751

Por cierto sulf1x que tipo de arranque llevan los compresores? Diercto? Modulo inverter? Variador de frecuencia?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157752

  • sulf1x
  • Avatar de sulf1x
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Por cierto sulf1x que tipo de arranque llevan los compresores? Diercto? Modulo inverter? Variador de frecuencia?
Arranque directo.
Estoy tratando de subir el vídeo a youtube, a ver si lo consigo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157753

Atención al video a partir del minuto 2:30

Creo que desvela el misterio, una prueba que puedes realizar es ver a partir de que presión te origina esa fluctuación, deja trabajando solo ese compresor y fuerza condensación asi podras ver si a 26 bar funciona corectamente y a partir de los 27 bar empieza el problema. Misma prueba con compresor que funciona correctamente para certificar a que presion debería de actuar esa seguridad. Habitualme los problemas suelen tener un origen y sigo pensando que en este caso ese fallo en el compresor lo ha originado una alta temperatura de condensación. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157758

Si no consigues subirlo y me lo quieres enviar a mi cuenta de correo que es la misma que mi nick me encargo yo de subirlo. Otro dato interesante de conocer es la referencia del compresor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157759

  • sulf1x
  • Avatar de sulf1x
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Si no consigues subirlo y me lo quieres enviar a mi cuenta de correo que es la misma que mi nick me encargo yo de subirlo. Otro dato interesante de conocer es la referencia del compresor.
Creo que he podido... Gracias por el ofrecimiento

El administrador ha desactivado la escritura pública.

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157760

Esa oscilación es muy rápida, donde estas tomando presión? En desgarga al lado de compresor?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, Roverman

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157761

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
es muy posible que se tome desde el compresor que se para en ultima instancia , para este tipo de medidas se realiza con un manómetro con glicerina, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157762

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
A veces un vídeo lo aclara todo, pensaba que la oscilación consistía en un ascenso-descenso lento de la presión entre los valores de 22 y 27 bar que indicaste...y lo que tienes es vibración de la aguja del manómetro que yo no asociaría a avería y que se resuelve cambiando el punto de medida o midiendo como dijo manu con uno de glicerina...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, biel1, rodrigomigel@gmail.com, sulf1x

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157763

  • sulf1x
  • Avatar de sulf1x
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Ahora que me pongo a pensar y es cierto que mire en descarga, jope... a veces una tontería tan simple te hace romperte la cabeza.

Merci chicos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157764

Jajajaja, mirar todo por lado bueno, menuda tesis que hemos realizado sobre compresores scroll...... Suele pasar amigo sulf1x. Bienvenido a esta locura de foro. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, sulf1x

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157765

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Eso no es una oscilación, más parece una súper-vibración, no es generada por el refrigerante. Puede deberse al manómetro, a una vibración o a un armónico.
Vemos una verdadera oscilación de presión en un compresor:
Miremos el trabajo de un scroll digital. En el minuto 2.06 nos muestran la oscilación cuando se acciona la válvula solenoide. Es debida al trabajo normal del compresor, nos hablan además del sonido del motor en trabajo con válvula abierta y con válvula cerrada.


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157801

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Nunca he visto tanto baile ˚_˚ǁ y más en un scroll .
Deduzco que el motivo será la toma de presión entre las dos descargas de los compresores funcionando.
Se podría hacer pero con un sólo compresor en funcionamiento .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1