TEMA: Oscilación importante en alta presión

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157664

  • sulf1x
  • Avatar de sulf1x
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenas tardes,

Es la segunda vez que escribo este post... a ver si esta me deja enviarla 956844.gif

El otro día realizando mantenimiento preventivo a un equipo de climatización perimetral (Leonardo-Uniflair) en un CPD me encontré al colocar el manómetro en la descarga una oscilación de presión de 22 a 27 bar. El equipo en si es un circuito con 2 compresores scroll en tándem, condensación por aire y regulares de velocidad de ventiladores y válvula expansión electrónica (R410A). Haciendo pruebas quité tensión al C1 y la presión seguía inestable, mientras que cuando quitaba tensión al C2 la presión se estabilizaba. La presión de baja era bastante correcta, con un recalentamiento de 6-8ºC y 15ºC de succión, por lo que quedaba rápidamente descartada la idea de golpes de líquido.
A mi juicio queda claro que el C2 tiene algún problema, ¿pero cual puede ser la falla? Mis compañeros, muy cachondos ellos se centran en mis manómetros, sin hacerme mucho caso.
Os dejo el vídeo donde podréis ver la oscilación y luego cuando paro el C2 como se estabiliza la presión.



Muchas gracias.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, biel1

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157666

Hola, el video no se ha subido, su tamaño es demasiado gande, si quieres subirlo puedes utilizar youtube o cualquier programa tipo drive, mega,.... y pegar enlace para poder visualizarlo. Casi con certeza esas oscilaciones en la presión del circuito de alta las está creado el compresor, es arranque directo? O lleva variador de frecuencia, modulo inverter? Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157667

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
LA falla podría ser un problema en la válvula de descarga del compresor...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157668

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Retiro lo dicho, acabo de darme cuenta que son compresores scroll...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157669

Pues yo sigo pensando que se trata de la válvula de alivio de alta presión
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Descarta fallo en alimentación de compresor, control de condensación y modulación de válvula de expansión electrónica, aunque con la prueba que has realizado creo que esta bastante claro el fallo. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Roverman

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157670

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Son Copeland? podría ser Rodrigo lo que dices pero las presiones no me parecen tan anormales como para que actué la válvula de alivio y esa válvula en la descarga del compresor creo que es más un antiretorno que una válvula de descarga tal y como la conocemos...pero da igual, coincido contigo en que el fallo seguramente proceda del conmpresor.
Hubiera apuntando también presencia de incondensables, pero al no haber problemas en el otro compresor queda descartado...un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157671

Pienso que el problema puede venir por la condensación de la maquina, limpieza de condensador, ubicación,..... La válvula de alivio lleva un muelle el cual si lo sometes a una alta presión, temperatura, aperturas reiteradas pierde fuerza y hace que abra a presión mas baja de la diseñada. No es indicativo de que el compresor de estropee pero estas fluctuaciones en la línea de alta te van a originar flash gas. Revisa la condensación e intenta que trabaje algo mas baja, 27 bar son 45ºC de condensación en R410A.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Roverman

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157672

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Amigo,si están en tándem comparten aspiración y descarga..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157675

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Esto es normal que te pase.
Al estar en tandem, con los dos te subira la presión de alta. Al contrario que con la baja, te bajará.
De todas formas limpia el condensador y revisa ventiladores y variadores, y te mejorará.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157678

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Sñr Rodrigo me podría pasar el link de descarga de la tabla donde ubicas la temperatura y presion de condensación, saludos y gracias d antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157680

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Una prueba que podías hacer es dejar conectado el compresor C1 y comprobar la temperatura en la toma de aspiración del compresor C2 , así como verificar consumo de los dos compresores .
Última Edición: hace 8 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Oscilación importante en alta presión hace 8 años 5 meses #157681

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero sulf1x si quieres te puedes presentar en el foro en éste apartado :
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information