TEMA: Aire acondicionado gotea

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160352

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buen día a todos.
Recién estoy recorriendo el camino de un técnico en refrigeración y he visto un problema en un aire acondicionado tipo split con el problema de goteo por condensación en la parte de la persiana de la unidad evaporadora.
Datos:
24000 btu/h
evaporador convección forzada
marca: Carrier
Refrigerante: r-22
No se que datos más darles para que puedan darme una posible solución, ademas debo agregar que la bandeja del desague no desborda, los filtros están limpios y que la tuberia del drenaje no presenta obstrucción. Recalco nuevamente que el goteo se presenta a nivel de las persianas por donde sale el aire frío.
Un saludo a todos y gracias por tomarse la molestia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160354

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
Hola en mi experiencia, que no es mucha, me ha pasado algún caso de estos. Los problemas fueron poca carga de gas que provocaba que se generara hielo en el split y gotera ensima de la turbina. Mugre en los canales de desagüe que hacia que dichos canales se desbordaran. Equipo en desnivel. En un caso donde no se uso el equipo en un tiempo una araña decidió vivir adentro y el agua corría por el entramado de toda la red que el insecto fabricó y el agua no caía en el canal. Espero que te haya servido para darte alguna idea. De todas maneras espera alguna otra respuesta de otros compañeros con mas experiencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: 5ergio

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160355

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
B días,puede ser por falta de gas refrigerante y el evaporado de congela y condesa agua o bien el desague o badeja de condesacion obstruido por la suciedad,e como consecuencia reboque el agua para atrás llenando la bandeja y rebosando...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: 5ergio

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160364

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Otra causa puede ser bajo caudal o humedad en el ambiente elevada .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: 5ergio

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160394

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Pueden explicarme eso de tener poca carga de refrigerante la unidad evaporadora condensaria la humedad del ambiente??? ahh!! y otra cosa he notado que el serpentin del evaporador no genera hielo o escarche y a da la sensacion de enfriar muy bien.. la condensacion se genera en el punto de las persianas del split donde el aire enfriado sale de la unidad y en esas pequeñas persianas se genera condensacion que al rato gotea.
Y como es eso de bajo caudal?? se refiere a la turbina?? y eso de la humedad elevada???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160396

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Luis, el hielo en un equipo de clima es un síntoma de mal funcionamiento, ya que ninguna parte debe estar por debajo de 0° centígrados, busca la causa en las respuestas dadas. Has puesto manómetros?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160404

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
pierde enseguida por las persianas o despues de funcionar varias horas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160405

  • eljose
  • Avatar de eljose
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
A lo que te han referido de bajo caudal, se puede deber a que tengas el rodete o turbina muy sucio y al pasar poca cantidad de aire por el evaporador, el poco aire que pasa tiene una temperatura muuy baja y puede provocar condensacion en la salida de aire del split. Doy por supuesto que has comprobado la limpieza de los filtros.
¿Que el frío no existe?, Que se lo digan a los de Soria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160418

  • solorza
  • Avatar de solorza
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Dices que arroja buen frío ... puedes indicar con termómetro esa medida ??

Solorza
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160419

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Antes de todo deberías determinar si es un problema de arrastre de gotas o de condensación sobre el álabe.

esto es cuestión de observación.

Si es condensación, y el álabe está en posición correcta, es decir , horizontal, la causa mas probable será el de caudal insuficiente. Y la causa menos evidente y mas probable puede ser la de la turbina sucia.

Hoy día en equipos inverter esto no pasa, ya que la máquina reduce su capacidad antes, pero en equipos on-of si es probable.

Te dejo un foto de una turbina sucia.

goo.gl/photos/KbdUBTeP3W4wgdvP9

saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: solorza

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160422

  • solorza
  • Avatar de solorza
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Aprovechando el tema .. personalmente cuando sucede eso desmontó la turbina completa y limpio con hidrolavadora .. alguien más ha hecho lo mismo ? Existe otra forma ?

Solorza
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160425

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Antes que nada me parece genial que muchos regalen su tiempo a mi problema, gracias ante todo.
Bueno la verdad es que la condensacion generada en las persianas del split demora alrededor de 30 a 40 min y despues comienzan a gotear al piso, lo cual es inaceptable para una oficina.. debo decir que no me he fijado en que estado estan las turbinas, es decir, si estan sucias o no. lo que debere hacer pronto, pero por otra parte, los filtos si estan limpios, el serpertin esta limpio... y mientras en lo que me toca revisar la turbina, quisiera que si porfavor me puedan decir todas las posibles causas de este problema de condensacion de la humedad del ambiente con lo cual genera el goteo..
gracias de nuevo. thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.