TEMA: Aire acondicionado gotea

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160440

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
solorza escribió:
Aprovechando el tema .. personalmente cuando sucede eso desmontó la turbina completa y limpio con hidrolavadora .. alguien más ha hecho lo mismo ? Existe otra forma ?

Solorza

Si puedo evitar sacar la turvina mejor.
Hay casos en que para soltar la turvina hay que mover el evaporador.

Yo quito la vandeja, y limpio con aspirador brocha compresor y limpiador con pulverizador. Quedan impecables.

Ojo con las hidrolimpiadoras. He visto muchas baterias arruinadas por usar mal una hidrolimpiadora.
La turvina tangencial de un split puede facilmente puede dañarse con ese tipo de herramienta, y con una sola paleta que se rompa, adios muy buenas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado gotea hace 8 años 3 meses #160473

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
solorza escribió:
Aprovechando el tema .. personalmente cuando sucede eso desmontó la turbina completa y limpio con hidrolavadora .. alguien más ha hecho lo mismo ? Existe otra forma ?

Solorza
Pues salvo que no tenga jardin o terraza,
Directo a la bañera y como nueva
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado gotea hace 8 años 2 meses #160942

  • 5ergio
  • Avatar de 5ergio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola! hace dos días pasé por lo mismo, pero el equipo estaba instalado.
Indispensable desarmar la carcasa de la u.i., en mi caso sigo probando con una botellita de echarle agua en el serpentín, y controlando el recorrido del agua. En este último caso era la falta del tapón del otro extremo de la bandeja.
Otro caso llamativo que me hizo renegar, era en la boquilla esa donde va el tapón, que estaba rajada y goteaba cuando llegaba a cierto nivel. Solucioné con un recorte de manguera y abrazadera.
Espero que estas referencias te sirvan. Suerte!
Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Aire acondicionado gotea hace 8 años 2 meses #160962

  • lomitas
  • Avatar de lomitas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Estoy casi convencido de que como te ha dicho un compañero arriba, va a ser problema de que tienes el ventilador del evaporador sucio, ya que esto mismo me ha pasado en varios aires, i siempre fue ese el problema, mira de desmontartelo con paciencia, y si puedes lavarlo acon agua caliente a presion , solucionado el problema, si no con un pincel o como bien puedas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado gotea hace 8 años 2 meses #160993

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
En algunas el aparato interior lleva detras del evaporador un pequeno canal que sirve de desague. Tube un caso en que siempre se llenaba de lama(mal diseno) y empezaba a tirar pequenas gotas de agua de manera constante, pero no sabia porque asta que lo desmonte y pude berlo con mis propios ojos.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"