TEMA: split

split hace 8 años 2 meses #161296

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola amigos del foro recurro a ustedes con una pregunta dado que son los principios de esta profesión hay muchas dudas y que mejor que consultar a ustedes , mi pregunta es la siguiente se repara una fuga en unidad split sansun 60000 frigorias se le hizo el vacío y carga por balanza lo que indicaba la unidad 1,40kg pero se adiciono 50grs por casi 8 metros de caño , después de un rato de funcionamiento se tomo el salto térmico en evaporadora y en aspiración 31grados y en impulsión 15,5 o sea 15 grados de diferencia y se controlo el recalentamiento hasta dejarlo en 7grados /// 140 PSI y 17,4 de temperatura en termómetro colocado en la linea de gas a 30cms de la válvula de servicio pero cargo como 250grs mas de lo que indica la placa quedando en 7grados e! Recalentamiento esto puede ser normal ya que estoy en 135\140psi en presión agradecería consejo en caso de tener que quitar refrigerante dado que no tengo recuperadora muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jolovi19

split hace 8 años 2 meses #161303

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Gari, supongo que son 6000 las frigorias y el gas refrigerante R410A nos faltaria conocer el consumo electrico del compresor nominal y real, en principio con un recalentamiento de 7ºC no estaria mal pero deberas esparar a que la temperatura de la sala descienda al manos a los 25ºC, entiendo que la temperatura ambiente es de 31ºC y cuando te refieres que cargas "como" 250gr mas no entiendo por que lo haces si ya tenias 7ºC de recalentamiento, en principio puede ser correcto aunque un tanto lio tu planteamiento.
Saludos
Última Edición: hace 8 años 2 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

split hace 8 años 2 meses #161307

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola xeliño gracias por tu respuesta en cuanto al consumo no lo Medí en su momento pero los 7 grados de recalentamiento fue después de que le agregue mas refrigerante y note que después de un rato bajo mas la temperatura de la sonda colocada a 30 centimetros de la válvula de servicio de retorno de gas estos parámetros fueron así , primeros 20minutos aproximados 15,5 grados en impulsión en evaporadora luego de agregarle mas gas bajo a 13,8 y después de cerrar algunas ventanas que estaban abierta en un principio el recalentamiento bajo de 17,7 a 16,9 y la presion del manómetro bajo de 140psi a135 no se si me error fue apurarlo pero en el recinto hacia mucho calor tal vez me apure con agregarle mas refrigerante paro si le agregue de mas seria 250grs que o. 300 que solución puedo darle por lo de mas que le heche un abrazo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 8 años 2 meses #161308

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, suena bien lo que comentas y lo que dices del recalentamiento baja de 17 a 16ºC es un error y cuando la temperatura del local baje hasta los 25ºC la temperatura de impulsion este entorno a 12ºC y la de aspiracion en 5ºC asegurando una correcta refrigeracion el compresor.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012

split hace 8 años 2 meses #161311

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
bueno gracias xileño por tu pronta respuesta si bien no entendi lo de error pero despues me afirmas que esta bien tal vez yo me expreso mal con lo de la temperatura y confundi mi real problema es si estaba ariba en cuanto a refrigerante de mas poder quitarlo pero en estos equipos al ser mezcla se desbalancea y pirde sus propiedades y no funcionan bien por lo menos eso me enseñaron un abrazo y gracias por tu atencion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 8 años 2 meses #161312

  • minibf
  • Avatar de minibf
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 42
  • Karma: 1
El recalentamiento se ha de medir cuando el equipo esta en régimen de trabajo (en las condiciones deseadas de rendimiento)
todos los gases mezcla ( R410A) tengan mayor o menor deslizamiento se han de cargar en fase liquida siempre. encaso de tener que sacar un poco de gas lo mas recomendable es retirarlo todo y volver a cargar de forma correcta, si se saca un poco en fase liquida (alta presión)no se va a desequilibrar la mezcla, pero no es lo mas recomendable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012

split hace 8 años 2 meses #161314

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Ok gracias amigo minibf si eso lo tenia claro en casos de perdidas se retira todo el refrigerante por desbalanciarce la mezcla y retirarlo en fase liquida no es tarea fácil por lo menos para mi por falta de experiencia bueno gracias amigo y a a que llamas régimen de trabajo a que tiempo de funcionamiento ?? Un abrazo y gracias por tu atención
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 8 años 2 meses #161320

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El sistema de expansión es por capilar ?
Si es así deja el equipo trabajando con una temperatura de consigna de 22ºC y cuando esté próximo al set verifica recalentamiento .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012, biel1, rodrigomigel@gmail.com

split hace 8 años 2 meses #161373

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Gracias amigo silenbloc es correcto es espancion por capilar o sea que el equipo debe dejarce trabajando un buen tiempo hasta que baje la temperatura del recinto y dime la sonda del termómetro es correcto colocarla a 30 cms de la válvula de servicio en el caño de aspiración de la unidad condensadora no?? Nuevamente gracias a todos por su desinteresada ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 8 años 2 meses #161398

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias,gari2012,depende del salto térmico amigo,hay ue dejar que la máquina trabaje para poder empezar a medir temperaturas,eso sí,ves mediendo su consumo eléctrico,es inverter?
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, gari2012

split hace 8 años 2 meses #161399

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola amigo biel 1 no la maquina no es inverter espancion por capilar 6000frigorias sansung gracias por comentar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 8 años 2 meses #161405

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Censa la temperatura lo más próximo al evaporador , y si sobra refrigerante tranquilo que ya lo recuperaremos .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.