Hola soy instalador y tengo una averia en una general AOHA24LAT3 con 1 interior ASHA12LACM Y 2 ASHA07LACM.
El problema que tengo es que si arranco una de las pequeñas no arranca el compresor,si arranco las tres funcionan perfectamente,si arranco dos tambien,lo raro es que al arrancar cualquiera de las pequeñas independientemente no arranca el compresor,a ver si alguien me puede ayudar

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

General AOHA24LAT3 hace 7 años 10 meses #167643

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo Ivancmillan si quieres te puedes presentar en éste apartado en el foro :

www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

En cuanto a tu consulta y con los pocos datos quedas creo que la causa la tienes en la tarjeta de la unit exterior .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

General AOHA24LAT3 hace 7 años 10 meses #167644

  • ivancmillan
  • Avatar de ivancmillan
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Ante todo,gracias,comprobe solenoides,sondas,etc...las señales de la interior a la exterior estan comprobadas y viceversa,lo extraño es que al arrancar las dos 7 si funcionan y al arrancar la 12 y una 7 tambien,lo raro es una sola 7 no va como que no demanda capacidad,me dice un colega que puede ser que al ser tan poca capacidad no arranque,que le tiene pasado con alguna samsung
El administrador ha desactivado la escritura pública.

General AOHA24LAT3 hace 7 años 10 meses #167645

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Vamos hacer una cosa , para que no te lies .
Pon la unit interior o el modo en que dices que te falla en Test Run , ok ?
Y haber que te dice la instalación tanto la unit interior , como la unit exterior en sus leds .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

General AOHA24LAT3 hace 7 años 10 meses #167789

  • ivancmillan
  • Avatar de ivancmillan
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola,despues de hacer el test run no da errores,el problema esta en la valvula de expansion,debe estar atascada,ya que la solenoide da paso y no inyecta liquido,dandole unos golpes intenta inyectar pero manda unos chorros y para,voy a pedir la expansion y probar si ya todo funciona bien,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

General AOHA24LAT3 hace 7 años 10 meses #167831

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ok .
Si es así verás como se escarcha la salida de la vee .
Puedes probar a cambiar el cabezal de un circuito con el de otro , para asegurarte que efectivamente es el cuerpo lo que te está causando la avería.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, ivancmillan

General AOHA24LAT3 hace 7 años 9 meses #167976

  • ivancmillan
  • Avatar de ivancmillan
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
es una general AOHA24LAT3, 3X1 tres interiores,ASHA12LACM (A) ,ASHA07LACM(B), ASHA07LACM(C)

el problema esta en la (B),si la arranco sola no enciende el compresor,no da ningun error,simplemente ventila la interior,lo primero que hice que me dijo el servicio tecnico fue cambiar las placas interiores la de la (B) por la de la (C) y la maquina seguia sin funcionar,luego cambie el cuerpo de la solenoide ya que pensamos que era de eso,tampoco va,quite las tuberias de alta y baja y no salia liquido con la bobina excitada y entonces cambie la valvula de expansion pensando que estaba atascada,tampoco va, pensamos que era de las sondas exteriores,cambie unas por otras y tampoco va,todas estas operaciones las hice probando tambien las otras maquinas y las otras si van (A) y (C),si la pongo en calor sola la (B) tampoco arranca el compresor pero si arranco las otras si que funciona en calor,

la unica vez que me arranco en frio fue cuando cambie los cables de comunicacion de la (B) por la (C) arranque las dos y si enfriaban las dos,

a mi ya no se me ocurre que mas hacerle a ver si sabes de que puede ser.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

General AOHA24LAT3 hace 7 años 9 meses #167979

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola, pues tu mismo has dado la respuesta, el cable de comunicación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

General AOHA24LAT3 hace 7 años 9 meses #167985

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Compañero tu avería la tienes en los cables de comunicación que lo has cruzado...revisa esos cables. Es normal esa avería cuando hay varias unidades interiores y una exterior.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

General AOHA24LAT3 hace 7 años 9 meses #167989

  • eljose
  • Avatar de eljose
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Perdón por la intromisión, pero el otro dia a mi me pasó un caso parecido y en realidad la averia estaba en la placa de la unidad exterior que uno de los cuatro servicios no funcionaba y al conectar cualquier unidad interior en ese servicio no funcionaba y en el resto si. Era un equipo LG multi 4X1 y funcionaban las interiores en cualquier servicio menos en uno
( el C ) y como habian dos sin usar solo hubo que cambiar tuberias y cables de conexiones en la unidad en la exterior
¿Que el frío no existe?, Que se lo digan a los de Soria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

General AOHA24LAT3 hace 7 años 9 meses #168079

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Iván con tus averiguaciones ya ves que si es compatible la unit interior con el sistema .

El problema como comentan los compañeros lo tienes en la electrónica del puerto B de la unit exterior .
Olvídate del modo calor , éste trabaja en otros parámetros .
Un saludo .