Buenas tardes, tengo un Sistema Trane XB1000, el mismo tiene estas presiones: 270 alta y 40 en baja.
El quipo esta bastante Viejo y no me acondiciona bien el cuarto.
Me ayudarian con opiniones de que podria ser el problema.
Todo trabaja bien, un dato importante es que el RLA del compressor es 29 y a lo mas que llega es a 13, sera que ya cumplio cn su vida util ??? gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 10 meses #167683

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, supongo que es r22. Tienes muy baja la presion de baja para ser un acondicionador de aire. Me sale a -8,4 grados!! El alta parece normal. La intensidad ni idea, pero esa referencia que tomas creo que no es la nominal, sino otra, y no te sirve. Te hace escarcha? Has comprobado la suciedad y el ventilador del evaporador? También podrías tener una obstrucción en el filtro. Intenta tomar más datos, subenfriamiento, recalentamiento. Toca la línea de líquido y busca cambios de temperatura anormales. Y sobre todo, dinos si es r22 o me equivoco. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, george19

Posibles causas ? hace 7 años 10 meses #167689

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola george faltan datos y más datos .... revisa los puntos que te comenta el compañero y toma lecturas de temperaturas exteriores / interiores .....y más datos del equipo ..refrigerante...condiciones de funcionamiento.....etc
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: george19

Posibles causas ? hace 7 años 10 meses #167701

  • george19
  • Avatar de george19
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Si es r-22, correcto segui tus indicaciones y el mismo le realize un lavado tanto de evaporador como condensador, al evaporador si lo encontre por la parte inferior bloqueado, mas que todo a la salida del mismo en linea de succion. es un equipo que trabaja por ductos.
Tenia pensando recoger el Freon y limpiarle el Sistema y xq no de una ves cambiarle filtro deshidratador; Que consejo me podrian bindar.
muchas gracias pura vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 10 meses #167703

  • MAGNO78
  • Avatar de MAGNO78
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 2
Ostias es que yo sin datos no sabría que decir, totalmente de acuerdo con Silenbloc.
Creo que para estas consultas habría que rellenar hoja de datos, protocolo de pruebas o como lo queramos llamar, donde aparezcan datos para poder diagnosticar que pasa. Alta, baja, temperaturas, recalentamiento, subenfriamiento, consumos de motores y nominales de placa, tipo de evaporador y condensador etc....
Dicho esto porque no limpiar el circuito y cambiar el filtro, no será malo, pero puede que no sea ese el problema y dar palos de ciego a ver si funciona no es lo más correcto.
Magno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Posibles causas ? hace 7 años 10 meses #167706

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,hay algo que no cuadra ,hace unos dias aparecio un post lo mismo que este, baja presion en baja ,y alta presion en alta,
quiero decir que en este caso la presion que nos dice no es correcta, tiene que estar entre 175 a 240 250 el otro dia lo decia y lo digo otra vez, es muy facil con 275 esta a + de 40ºc y sefini, asi ya no anda casi esta del orden de 275 la parada,asi que esa lectura no es valida en alta ni en baja,asi que te toca limpiar ,
<<amigo dices que encontraste el evaporador sucio en la parte de succion, a la salida del mismo, eso seria es impulsion de aire, no la succion la succion es por detras por donde toma el aire,aspiracion ,Y POR donde hay que limpiar , por donde toma el aire,hay que limpiar por las dos caras el serpentin lavado etc y el los filtros, y en el exterior lo mismo,
y si la temp exterior es del orden de los 40ºc se te parara la maquina ,ya no rinde lo que debe, awsi que ojo , no pasa nada ,solo que necesitas mantas,
otra cosa es b.c. o es de frio solo,despues toma recalentamiento y subenfriamiento,
en frio el aire que debe tomar la maquina interior evaporador sobre 24ºc
el aire que impulsa sobre 13 ºc 15 ya no vale ( 9 10ºc) te vale
limpiar y limpiar y volver a limpiar, observar el estado de la maquina ,ver como se encuentra, asi de facil, despues si hay ruidos sube y bajan las presiones en los o manometro ,vibra algun manometro ,puede ser obstruccion parcial, paso intermitente en el filtro,pues si lo cambiaria saludos
<jebe no corras que es peor,<
Última Edición: hace 7 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 10 meses #167708

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
A ver, por partes. Como no sé si nos entiendes, porque recalentamiento es palabra española y por allá usan superheat o qué se yo, te digo lo que yo haría en principio:
1) Nueva medida de presión de alta y presión de baja.
2) Medida de la temperatura a la salida del evaporador (si tiene válvula de expansión, por la zona del bulbo).
3) Medida de la temperatura en la línea de líquido (después del condensador y antes de la válvula de expansión o capilar).
4) Pasar la mano por la línea de líquido, por el filtro, por esa zona... Buscar saltos de temperatura con la mano (zonas que pasan de templado a frío, por ejemplo, en el filtro).
5) Medida de la temperatura de la entrada de aire al evaporador y medida de la temperatura de la salida de aire del evaporador.
6) Comprobación de ventiladores, correas, etc. Que funcionen correctamente.
7) Limpieza de aletas de evaporador, filtros que tenga la máquina, etc. Intenta limpiarlo todo.
Si haces todo esto es muy probable que des con el problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 10 meses #167709

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
creo que en primcipio no hay que tomar datos los datos ya estan dados ,estan fuera de rango, entonces lo que hay que hacer, es ver el estado del enfermo ,y si esta como dice es que en los cursos o clases de aprendizaje ,no dicen que las baterias hay que limpiarlas ,y cambiar algun condensador para curarse en salud, ver estado de ventilador exterior,y el interior temp si hay 40 ºc mejor te tomas una rubia y cojes la puerta,si ya sabes que la maquina no esta rindiendo bien,cuando tengas todo en orden ,sí tomas la lectura de recalentamiento y subenfriamiento,para saber si la maquina esta a punto o no , pero antes ,
ya sabes que esta mal en ambos casos la presion y la temp, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 10 meses #167710

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo insisto, son tareas fáciles. Deja la 7 para cuando tengas tiempo. Ve a la máquina y haz las tareas de la 1 a la 6. Son simples medidas y alguna comprobación. Se hacen en menos de media hora. Y cuelga los resultados. Si entonces no sabe nadie ayudarte, pues ya me callo. Pero entiende que las probabilidades de que te ayuden se incrementan si das todos los datos que los técnicos necesitan saber y te han pedido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 10 meses #167711

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
lo que creo es que debe medirse el consumo , tal cual se encuentra el paciente, y despues de la limpieza, y se sacan conclusiones,si el consumo es elevado aun con la pimpieza , si se calienta en exceso, etc esta correcto el consumo+- por que pasa igual que con los refriger.... hay unos margenes , repaso electrico estado ,
hay que empezar por una limpieza si las lecturas no son validas y continuar cheando al enfermo,, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 10 meses #167712

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, aqui esta el post que decia, y es el mismo nombre,no se si es la misma persona
el caso es que viene a ser +- la misma pregunta,
forofrio.com/index.php/foro/27-consultas...po-opiniones-gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Posibles causas ? hace 7 años 10 meses #167714

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Gracias joseb por estar atento, buena memoria. Efectivamente parece que nos repetimos. Jeje.
El administrador ha desactivado la escritura pública.