hola ,hay algo que no cuadra ,hace unos dias aparecio un post lo mismo que este, baja presion en baja ,y alta presion en alta,
quiero decir que en este caso la presion que nos dice no es correcta, tiene que estar entre 175 a 240 250 el otro dia lo decia y lo digo otra vez, es muy facil con 275 esta a + de 40ºc y sefini, asi ya no anda casi esta del orden de 275 la parada,asi que esa lectura no es valida en alta ni en baja,asi que te toca limpiar ,
<<amigo dices que encontraste el evaporador sucio en la parte de succion, a la salida del mismo, eso seria es impulsion de aire, no la succion la succion es por detras por donde toma el aire,aspiracion ,Y POR donde hay que limpiar , por donde toma el aire,hay que limpiar por las dos caras el serpentin lavado etc y el los filtros, y en el exterior lo mismo,
y si la temp exterior es del orden de los 40ºc se te parara la maquina ,ya no rinde lo que debe, awsi que ojo , no pasa nada ,solo que necesitas mantas,
otra cosa es b.c. o es de frio solo,despues toma recalentamiento y subenfriamiento,
en frio el aire que debe tomar la maquina interior evaporador sobre 24ºc
el aire que impulsa sobre 13 ºc 15 ya no vale ( 9 10ºc) te vale
limpiar y limpiar y volver a limpiar, observar el estado de la maquina ,ver como se encuentra, asi de facil, despues si hay ruidos sube y bajan las presiones en los o manometro ,vibra algun manometro ,puede ser obstruccion parcial, paso intermitente en el filtro,pues si lo cambiaria saludos
<jebe no corras que es peor,<