bueno bueno , yo cambiaria las sondas, que es una yo te puedo dar los valores de las sondas pero estan en el foro,y no sabemos los valores de las sondas de ese fabricante pueden ser aproximados, ¿ te dire algo? las sondas en la bateria ni arriba ni abajo,en el centro,
cambia las sondas,no nades mas ni des mas vueltas ,no creo que las sondas cuesten tanto,
las sondas pierden su valor-esto aparte de la mi
de electronica,
seria importante saber la temp de imp de aire, y la de retorno o sala ), si corta o se para y no llega al corte por temp de termostato, o al punto de consigna,por que razon no cambias la sonda de trabajo de temp la que deberia estar en el centro de la bateria interior,esa sonda es la de trabajo ,de temp si no corta por temp,digamos es el termostato esa sonda se le calienta la cabeza,cambiala,
dices que hablaste con la central pero no te dice esa alarma de que puede ser, pues que bien,saludos
gentileza de forofrio
valor estandar a 20ºc
sonda de ambiente 10 kilo-ohmios 2,5 v. cc.
sonda de tubo 5 kilo- ohmios) 2,5 v. cc.
sonda de descarga 200 kilo-ohmios 4,5 v. cc.
otras 5 kilo-ohmios 25ºc
las dos sondas de interior mandan dan las ordenes a las placas, de manera que si cambias una , yo cambiaria las dos,saludos