TEMA: Problemón con la humedad en un sótano

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169925

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola .
El concepto de aire acondicionado y control de humedad no lo veo.
Sino se pone un equipo que controle la humedad ( para ello necesitamos aporte de calor y frío ) difícilmente podremos eliminarla .
Y con equipos de uso doméstico tipo split por mucho que queramos difícilmente podrémos .

Pregunto , ahora que la vivienda ya está reformada y terminada .

Se podría instalar un deshumidificador tipo central por conductos o incluso más básico tipo compacto en cada habitación o zona ?

Aparte de renovaciones y demás , pero si introduces la misma cantidad de humedad que sacas no hacemos nada .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, Calefaccióneltorno, Maxwell

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169930

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Juan, menuda movida. Pues la única manera que veo yo es la recirculación. Y si quieren gastarse la pasta deshumectador controlando la humedad mediante sonda.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169933

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
silenbloc escribió:
Hola .
El concepto de aire acondicionado y control de humedad no lo veo.
Sino se pone un equipo que controle la humedad ( para ello necesitamos aporte de calor y frío ) difícilmente podremos eliminarla .
Y con equipos de uso doméstico tipo split por mucho que queramos difícilmente podrémos .

Pregunto , ahora que la vivienda ya está reformada y terminada .

Se podría instalar un deshumidificador tipo central por conductos o incluso más básico tipo compacto en cada habitación o zona ?

Aparte de renovaciones y demás , pero si introduces la misma cantidad de humedad que sacas no hacemos nada .

La casa es muy pequeña y está repartida en tres plantas más el sótano por lo que veo casi imposible lo del deshumidificador por conductos. Para más inri, La Altura del sótano no llega a dos metros.
A qué te refieres a lo de introducir la misma cantidad de humedad que se saca?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169934

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
diegocb2 escribió:
Juan, menuda movida. Pues la única manera que veo yo es la recirculación. Y si quieren gastarse la pasta deshumectador controlando la humedad mediante sonda.

Saludos

El problema es que el chico se niega a abrir esas rejillas para recircular porque afirma que de esa manera entraría toda la humedad del sótano diáfano de la urbanización a su casa.
Mal asunto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169935

  • Atocha Calefaccion
  • Avatar de Atocha Calefaccion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.atochacalefaccion.com
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 53
  • Karma: 2
Bufff. pues si que tienen un buen tema... las unicas soluciones que veo posibles seria o bien la recirculacion mediante rejillas que por lo que dices se descarta o bien un deshumidificador por conductos entre estancias, eso si... ahora a dejarse la pasta en esa segunda opcion...
TODO EN REPUESTOS ORIGINALES
JUNKER'S - BAXIROCA - VAILLANT - SAUNIER DUVAL
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169937

Imaginemos:
Un sótano por debajo de la tierra.
Una capa freática que esta por encima del suelo del sótano.
Cuando se coge y se sella por dentro un sótano con cualquier impermeabilizante, la fuerza del agua que llega hasta el nivel freático rompe o busca cualquier poro en el impermeabilizante hasta salir por el sitio mas fácil, en este caso el sótano.
Por eso es muy importante dar salida a ese agua que hay alrededor del sótano.
Una vez que esta hecha la obra solo queda desumectar y renovar aire, y lo mas importante que lo entienda el dueño.
Yo creo que silen va por buen camino.
Pero el cliente siempre tiene la ultima palabra, claro.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Fran Enríquez

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169942

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Buenos días. Yo opino como calefaccióneltorno. Si no se da salida al agua que se filtra por las paredes y suelo, poco se va a hacer, incluso ventilando y con deshumidificador. Yo me plantearía poner una bomba de achique para evacuar agua de alrededor de los muros. Es que hacer un sótano al lado de la playa, por debajo del nivel del mar, eso es ir contra la naturaleza.
Una vez que se de salida a ese agua, como dice Moncayo, un muro de doble camisa con cámara de aire ventilada.
Lo de montar un deshumidificador, es solo parchear el problema, porque el agua si no tiene salida va a acabar filtrándose, y el moho en las paredes va a salir igual. El deshumidificador yo lo veo más como un complemento que como la solución. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169953

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
la humedad no se quita, ni que sea en sonseca, juan vaya negocio,los vendedores con tal de vender dicen lo que sea, otra cosa es lo que dice la historia, ni fisica ni quimica, mala solucion, por mucho tiempo que pase seguira estando presente la h...... el tiempo es testigo,
mucha ventilacion y ni asi ,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169954

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
la humedad no se quita, ni que sea en sonseca, juan vaya negocio,los vendedores con tal de vender dicen lo que sea, otra cosa es lo que dice la historia, ni fisica ni quimica, mala solucion, por mucho tiempo que pase seguira estando presente la h...... el tiempo es testigo,
mucha ventilacion y ni asi ,saludos
gentileza de forofrio
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169993

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Cuando digo meter la misma que sale , es en relación a la humedad relativa si tienes un 85% de humedad con una temperatura 26 ºC interior , y ventilas con el mismo % de humedad pero con una temperatura de 22 por ejemplo , prácticamente sólo has realizado renovación de aire .
Última Edición: hace 7 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #170003

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El Dueño dijo " afirma que de esa manera entraría toda la humedad del sótano diáfano de la urbanización a su casa."
.
.
Segun dle.rae.es/?id=DdxBdC4
.

diáfano, na

Del lat. mediev. diaphanus, y este del gr. διαφανής diaphanḗs 'transparente'.

1. adj. Dicho de un cuerpo: Que deja pasar a su través la luz casi en su totalidad.

2. adj. claro (‖ que se percibe bien). Una luz diáfana. Un lenguaje diáfano.

3. adj. Dicho de un espacio: Despejado, o que carece de obstáculos o separaciones. Una sala diáfana.
.
Entonces
.
es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
.
Que ponga bombas para abatir el freatico, en los alrededores de la casa.
.
www.academia.edu/19101182/M%C3%A9todos_d..._nivel_fre%C3%A1tico
.
Pregunta:
.
Todas las casas vecina, tienen sotanos, con el mismo problema?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #170006

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y sobre esto:
.
"El caso es que se fueron 6 días y dejaron el aire acondicionado en marcha con todo cerrado y cuando volvieron se encontraron el suelo lleno de agua y el mobiliario con restos de moho de color verde.".
.
Donde esta el "Salven a El Planeta".
.
Todos los que estan a la orilla de una masa de agua, y mas, si es la mar salada, "TENDRAN LA CASA HUMEDA".
.
Dejar el Aire Acondicionado funcionando, pasa y pasara eso siempre, podran sacar la humedad adentro, pero tan pronto abran una puerta o ventana, entrata aire humedo y se les condensara el agua..
.
Una SOLUCION ES LA RECIRCULACION DE AIRE NATURAL, PUERTAS Y VENTANAS ABIERTAS Y EN EL SOTANO ( a quien se le ocurre hacer sotano, cerca de la playa o con el nivel freatico alto, ni los que hacen es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAnker ) ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, Y NO PODRAN TENER COSAS O ARTEFACTOS SENSIBLES A LA HUMEDAD...
.
Mismo problema lo tienen los submarinos.
.
Hubiesen echo la casa en...............
.
es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Atacama#Clima
.
.
Que gasten, volviendo a construir el sotano, como un tanque de agua, pero al verres, que quede el agua afuera.
.
Y luego un Deshumidificador Portatil Chiquito, y asi siempre tendran agua para lavar algo.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, Calefaccióneltorno