TEMA: Problemón con la humedad en un sótano

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169890

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Buenas tardes compañeros! !
Hará un mes aproximadamente, instalamos unos splits en un bungalow (de una urbanización) al lado de la playa. Este bungalow es viejo pero los dueños (amigos míos) lo reformaron, un poco antes del verano, completamente. Tanto que hasta habilitaron un sótano que antes no existía. El sótano (diáfano) de esta urbanización solo estaba disponible para reparar ,si fuera necesario, los desagües y poco más pero ellos aprovecharon ese espacio "muerto" para construir un pequeño salón y aseo.
El constructor les colocó en el sótano tres extractores como los de los aseos, dos rejillas circulares de 80 mm de diámetro colocadas en la pared de la fachada exterior y un portón tipo claraboya de 130x60 para entrada de aire de la calle.
Según me cuentan las paredes están aisladas con tela asfáltica y cámara de aire y el suelo con un plástico.
El caso es que se fueron 6 días y dejaron el aire acondicionado en marcha con todo cerrado y cuando volvieron se encontraron el suelo lleno de agua y el mobiliario con restos de moho de color verde.
Me acerqué ayer a ver si estuviera el desagüe embozado pero estaba vacía la caja de preinstalación. Hablé con el constructor de la obra y afirmó haberlo conectado a un colector general y que ése no era el problema. El problema radicaba en que los dueños se negaron en su día a colocar una rejillas para que haya recirculación de aire.
Lo cierto es que cuando bajas al sótano de nota el olor a humedad y casi al respira.
Mis amigos me piden una solución y se niegan a colocar las rejillas recomendadas. Así que no sé muy bien qué hacer, nunca me he visto en esta situación.
Perdón por el tocho..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169892

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Rejilla para la recirculación del aire? El aire entra por la claraboyi y sale por los exractores ¿No?
¿Tiene sifón el desagüe? Puede que la turbina meta la humedad que aspira por el desagüe
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Fran Enríquez

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169894

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
La idea del constructor es colocar unas rejillas en las paredes para que haya ventilación siempre. La claraboya está a la altura de la calle, justo al lado de la puerta de entrada al bungalow, por tanto por la noche y/o cuando abandonan la casa, se cierra.
Lo del sifón en el desagüe no lo sé. El tubo de desagüe de la máquina descansa sobre la caja de preinstalación y es ésta la que conecta con la general que me comentó el constructor.
Me parece difícil que pueda coger humedad por ahí pero no sé...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169895

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Es que lo ha aislado tan bien, que no solo no puede entrar la humedad, tampoco puede salir jejejej
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169896

Según mi punto de vista todo indica que se ha sobrepasado el punto de rocío en el suelo, alta humedad en sótano, diferencia de temperatura entre interior de la habitación y terreno, mal aislamiento del suelo.
Pregunta, ¿con que finalidad dejan encendido el AA si se van 6 días de la vivienda? Y ¿a que temperatura lo dejaron?
Por lo que comentas renovación de aire cero......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169905

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Como me gustan los posts de Picasso, siempre servicios interesantes, aunque de aqui es mas fasil desirlo. Mi duda es se hiso un calculo termico en el zotano? Puede que las unidades esten sobredimensionadas no sacando la humedad nesesaria.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169906

Por esperiencia en sótanos húmedos, decirte que solo se pueden quitar las humedades cuando la obra se esta haciendo y por fuera, una vez la obra terminada o haciendo una reforma, no se elimina la humedad.
Lo de poner asfalto por dentro no lo veo claro lo que haces es elevar la humedad, debido a que no solo hay que impermeabilizar, lo mas importante es
"""dar salida a esa humedad"""
sino por mucho asfalto que tengas o plástico no haces nada.
La humedad sale al sótano, si no le das salida.
Y me pregunto lo mismo que Rodrigo.
Y ahora que? Sólo ventilación y des humectar.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169908

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Te cuento picasso mi experiencia en este tema.

Ya hace unos 15 años le instale un sistema de ventilación a un sotano de una vivienda unifamiliar que iba a ser habilitado como biblioteca /despacho del propietario de la misma y también, la ventilación, por un problema de humedad.

La solución ahí, y ya que con remedios anteriores no se habían podido solucionar esos problemas de humedad debidos a las características constructivas de ese sótano y vivienda, fue una solución que integraba arquitectura y ventilación. Los muros y forjado de suelo del sótano eran de hormigón pero como no se les había realizado la impermeabilizante exterior siempre había ahí en el sótano problemas de alta humedad que es lo que ocurre en tu caso.

La solución fue realizar primero una impermeabilización continua de todos los paramentos que entraban en contacto directo con el terreno (paredes y suelo) y posteriormente un trasdosado de paredes y forjado suelo (caja dentro de la caja) y esa cámara o plenum formada de esa manera, y de unos 10 cm. de espesor en suelo y 5 en paredes, ventilada con aire exterior y de manera permanentemente a demanda de un humidostato en dicha cámara y en la zona suelo.

Ya no hubo problemas de humedad en ese sótano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169913

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Según mi punto de vista todo indica que se ha sobrepasado el punto de rocío en el suelo, alta humedad en sótano, diferencia de temperatura entre interior de la habitación y terreno, mal aislamiento del suelo.
Pregunta, ¿con que finalidad dejan encendido el AA si se van 6 días de la vivienda? Y ¿a que temperatura lo dejaron?
Por lo que comentas renovación de aire cero......
La idea de ellos era que en esos seis días con el equipo en modo SECADO, sacar la humedad del sótano aun estando todo cerrado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169914

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
BTUExpert escribió:
Como me gustan los posts de Picasso, siempre servicios interesantes, aunque de aqui es mas fasil desirlo. Mi duda es se hiso un calculo termico en el zotano? Puede que las unidades esten sobredimensionadas no sacando la humedad nesesaria.

Jejeje, me abrumas BTUExpert.
El cálculo fue del dueño. Un split de 3000 frigorías para un salón de 25 metros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169915

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Calefaccióneltorno escribió:
Por esperiencia en sótanos húmedos, decirte que solo se pueden quitar las humedades cuando la obra se esta haciendo y por fuera, una vez la obra terminada o haciendo una reforma, no se elimina la humedad.
Lo de poner asfalto por dentro no lo veo claro lo que haces es elevar la humedad, debido a que no solo hay que impermeabilizar, lo mas importante es
"""dar salida a esa humedad"""
sino por mucho asfalto que tengas o plástico no haces nada.
La humedad sale al sótano, si no le das salida.
Y me pregunto lo mismo que Rodrigo.
Y ahora que? Sólo ventilación y des humectar.

Pues menuda puñeta, se han gastado un dinero y ahora no pueden disfrutarlo.
El dueño de empeña en no abrir rejillas para recirculación, pretende que con el split y los pequeños extractores se saque la humedad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemón con la humedad en un sótano hace 7 años 8 meses #169916

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Moncayo escribió:
Te cuento picasso mi experiencia en este tema.

Ya hace unos 15 años le instale un sistema de ventilación a un sotano de una vivienda unifamiliar que iba a ser habilitado como biblioteca /despacho del propietario de la misma y también, la ventilación, por un problema de humedad.

La solución ahí, y ya que con remedios anteriores no se habían podido solucionar esos problemas de humedad debidos a las características constructivas de ese sótano y vivienda, fue una solución que integraba arquitectura y ventilación. Los muros y forjado de suelo del sótano eran de hormigón pero como no se les había realizado la impermeabilizante exterior siempre había ahí en el sótano problemas de alta humedad que es lo que ocurre en tu caso.

La solución fue realizar primero una impermeabilización continua de todos los paramentos que entraban en contacto directo con el terreno (paredes y suelo) y posteriormente un trasdosado de paredes y forjado suelo (caja dentro de la caja) y esa cámara o plenum formada de esa manera, y de unos 10 cm. de espesor en suelo y 5 en paredes, ventilada con aire exterior y de manera permanentemente a demanda de un humidostato en dicha cámara y en la zona suelo.

Ya no hubo problemas de humedad en ese sótano.

Según me cuentan realizaron algo parecido salvo lo de hacer una caja dentro de otra.
Es muy buena idea lo del humidostato pero cuánto caudal de aire habría que mover?
A qué humedad se ajustaría ?