TEMA: Consulta: Cambio de aceite en compresor scroll

Consulta: Cambio de aceite en compresor scroll hace 7 años 7 meses #171200

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola a todos, necesito informacion sobre la cantidad de aceite que lleva un scroll copeland VR61KF-TFP-542 para R22. Por el refrigernte seguro es mineral. No puedo tomar los datos de la etiqueta del comp porque esta todo en chino y en internet no aparece una ficha tecnica completa. En realidad hay dos de equipos roof top, pero uno dice 1,36 lt y el otro 1,7lt y ninguno dice tipo de aceite. En un archivo de Totaline recomiendan SUNISO 3GS, mineral. alguien puede confirmarme por lo menos si pongo 3GS o algun otro? En cuanto a la cantidad estoy pensando en sacarle todo, medir y poner esa misma. saludos y gracias!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta: Cambio de aceite en compresor scroll hace 7 años 7 meses #171252

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Creo que ahí tienes un baile de letras no será éste :

www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&...jA5tBrR86aRIaj7bHPDQ

Según mis cálculos 62 onzas serán aproximadamente unos 1,8 lt .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Consulta: Cambio de aceite en compresor scroll hace 7 años 7 meses #171265

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
compresor VR61KF- TFP- 542 si existe lingdu.en.alibaba.com/product/1342378405..._VR61KF_TFP_542.html
El problema es que para unos compresores se consigue literatura y para otros no.
No se si el fabricante sera el mismo y si reciben el mismo respaldo si son fabricados en distintas factorías. o es que unos son GENUINOS y los otros CHIVIADOS.
Place of Origin: Thailand

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Consulta: Cambio de aceite en compresor scroll hace 7 años 7 meses #171296

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, buenas noches. Hace un rato comencé las tareas para cambiar el aceite. Salio alrededor de 750 cc. En la etiqueta interpreto que lleva 1360cc. Y salio como en la foto. Mañana lo lavo con r22 y la recuperadora. Y tendré q desmontar válvula inversora y lavar todo, evaporador y condensador para sacar el resto de aceite. Creo que me voy a poner en campaña para armar mi máquina de limpieza de circuitos pero de forma URGENTE. Ya les estare comentando. Pongo SUNISO 3GS o POE? Que opinan?
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta: Cambio de aceite en compresor scroll hace 7 años 7 meses #171301

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si en un futuro vas a reemplazar refrigerante , evita problemas y añade POE si el equipo ves que está cercano a la renovación no te compliques añade MO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, rodrigomigel@gmail.com

Consulta: Cambio de aceite en compresor scroll hace 7 años 7 meses #171313

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Gracias silen, encontré un archivo de copeland que adjunto. Interesante la pag. 24. Lleva POE para r22 entre otros refrigerantes.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com