Hola tecnicos de Forofrio, quisiera hacerles una consulta.
Tengo un equipo de Aire acondicionado Mini split de 18 000 BTU/H - R22 que esta fallando, cuando el equipo esta apagado la presión de succión me marca 120 PSI, hasta ahy todo bien, pero cuando enciendo el equipo mi presión de succión se va a vacio unos 10 - 15 InHg y se escarcha la linea de liquido.
Yo pienso que debe estar obstruido una tubería (chancada o algo asi), es por eso que se me va a vacio; quisiera sus comentarios para asi poder solucionar este problema. Gracias de antemano y espero sus pprontas respuestas. Saludos desde Perú.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Equipo de Aire acondicionado. Diagnosticar
hace 7 años 6 meses #172139
Hola Bayona.
Seguramente no hay válvula en la línea de alta para tomar presión, podes tomar la temperatura del caño de descarga del compresor y ver con que presión se correlaciona en una tabla PT.
Solo conociendo la presión de alta podemos aventurarnos a decir que tenes una obstruccion.
También podría ser que solo es una fuga de gas en el circuito. Personalmente, creo que es lo mas probable.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Bayona.
Seguramente no hay válvula en la línea de alta para tomar presión, podes tomar la temperatura del caño de descarga del compresor y ver con que presión se correlaciona en una tabla PT.
Solo conociendo la presión de alta podemos aventurarnos a decir que tenes una obstruccion.
También podría ser que solo es una fuga de gas en el circuito. Personalmente, creo que es lo mas probable.
¿No te referirás a la temperatura de condensación en vez de la de descarga?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Equipo de Aire acondicionado. Diagnosticar
hace 7 años 6 meses #172146
Perdón si me expresé mal. Quise decir la temperatura de descarga del compresor, a unos 15 - 20 cm del compresor. También puede ser a la salida del condesador, antes del capilar. Es suficiente para saber si tenemos refrigerante en el circuito.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Equipo de Aire acondicionado. Diagnosticar
hace 7 años 6 meses #172152
Bayona los mini split no tienen linea de liquido , las lineas que salen de la unidad condensadora son ambas de baja porque ya pasaron por la expansion interna de la unidad, sea el caño fino o grueso.
La pregunta es frio calor , tiene valvula chek y 2 capilares para frio y calor?
Podes tener una obstruccion en los capilares, alguna fuga y poco refrigerante o tambien restringida la valvula inversora de 4 vias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Yo pienso si la presion se te va casi a vacío y se escarcha la línea de liquido, es muy probable que sea falta de refrigerante, si la línea de líquido se escarcha es porque probablemente tenga ahí el restrictor, un saludo a ver que opinan los demas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Equipo de Aire acondicionado. Diagnosticar
hace 7 años 6 meses #172154
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.