TEMA: Averia enfriadora daikin

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173019

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas tardes alguien me podría pasar los códigos de averias de una enfriadora daikin EUWYB10KZW1 del 2003, el código de averia que nos sale es h1, alguien tendría algo por ahi? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173032

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173045

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola , un saludo.

Equipo con dos ventiladores , refrigerante R407c el depósito de inercia justo en el medio de la máquina y la bomba a la derecha ....tal vez ?
Lleva un controlador con display de dígitos de color rojo , creo que los códigos de avería en ésos equipos no se rigen por la tabla usual de Daikin ......ése error me suena a alta temperatura en el intercambiador haber si puedo y encuentro algo en el baúl de los recuerdos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, rodrigomigel@gmail.com

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173052

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
En efecto silembloc esa enfriadora es. Yo también creo que no se rigen los códigos por la tabla usual de daikin a ver si encontramos algo. Mil gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173054

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
Las del 2003 no lo se, pero las del 2007 llevan controladores de carel, el uchiller y el error h1 es alta presion, puede que no haya cambiado
Última Edición: hace 7 años 5 meses por c.crush.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173055

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Bueno después de rebuscar al final algo encontré mira haber si te sirve una imagen es del control y otra de la avería que haces mención :


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.







Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Un saludo 632415.gif
Última Edición: hace 7 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, rodrigomigel@gmail.com

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173057

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Sí que me sirve ahora después de almorzar tengo que ir a mirar la avería, con todo el agua que está cayendo aquí, luego os contaré. Mil gracias cómo siempre
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173059

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas tardes a todos ya he vuelto de ver la enfriadora tiene el aspa de uno de los dos ventiladores de la unidad exterior partida, la enfriadora solo funciona hasta 30 grados pasado esos 30 grados se para y sale el código de averia h1, el código es alta presión pero si la enfriadora esta en modo calefacción con un ventilador de la unidad exterior rota disminuiría un poco la presion y si funcionarán los dos ventiladores aumentarían la presion ya que estos ventiladores actúan en la parte de baja presión del circuito frigorifico al estar en modo calor.. no me cuadra esta avería en relación con un aspa rota, ademas todos los fancoil de la casa estan puestos...me cuadraria si fuera en verano y con la maquina puesta en frío.que opinais?
Última Edición: hace 7 años 5 meses por tecnofri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173060

Puede que el fallo lo tengas en el sensor que da la señal, en este caso transductor de presión, presostato o sonda de temperatura mal calibrado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173061

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
La avería también hace mención al sensor de descarga, alomejor es lo que da el fallo, porque la avería no concuerda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173062

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Es que por ejemplo si un ventilador no funciona en la parte de baja presión lo que ocurriría es que puede llegar más refrigerante en estado líquido al compresor la presion seria un poco más baja y la descarga no tendría tampoco mucha temperatura, que opinais?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173063

Es bastante común la rotura de las aspas del ventilador de ese modelo, al trabajar en modo calor y con el fresquito que está haciendo estos días lo que notarás es que va ha hacer más desescarches, lógicamente baja la presión de baja.

Como te he comentado antes revisa el presostato mini de rearme automatico que tienes en la tubería de la descarga, síguelo hasta la placa y con equipo encendido y bajo tu supervision realiza un puente y compruebas si no sale el fallo. Imagino que ya has revisado el circuito hidráulico y frigorífico.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information