TEMA: sale gotas de agua de impulsion de split

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175007

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Tengo un equipo split de 24000 btu R410 de segunda mano que instalamos que el cliente lo tenia, hicimos la limpieza correspondientes previamente. Una vez conectado , hecho el vacio, pusimos en marcha. Para mi sorpresa despues de una hora un charco de agua en el suelo. No es problema de bomba,. Me fijo y el ventilador tira gotas de agua. El ventilador coge agua de alguna parte. ;Me fijo presciones y esta evaporando por los de 7 a 10 C. Es muy alto muchu refrigerante
Hemos reducido la temperadura de evaporacion por los 2C, lo hicimos por liquido por ema de deslizamiento
Medimos temperaturas veo que el delta T es por los 7k, y la temperatura del aire de impulsion se queda en los 23C. Equipos que he montado llegan hsta 14C. Es decir que la maquina no enfria como debiera y las presiones estan por los normales. Y para rematar el problema del agua.
Colegas, alguien sabe algo del tema, algo similar. Se k algo se me escapa

Gracias de antemano por su tiempo
Última Edición: hace 7 años 2 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175011

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola compañero , cómo realizásteis la limpieza , desmontando todos los componentes de la unit interior o sólo con aire ?

El goteo que comentas no es por la carga de refrigerante , por ésa parte puedes estar tranquilo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175018

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
silenbloc escribió:
Hola compañero , cómo realizásteis la limpieza , desmontando todos los componentes de la unit interior o sólo con aire ?

El goteo que comentas no es por la carga de refrigerante , por ésa parte puedes estar tranquilo .

gracias Silenbloc, si no es por refrigerante por que he bajado presiones y sigue igual. Ahora una pregunta. entre los serpentines y el ventilador sospecho que debe haber una plaquita que separe. Metila mano y no habia tal searacion. Creo el ayudante se le olvido o como es de segunda, no lo tenia. Ess correcto me sospecha__
Ahora lo que me preocupa es ue no lograr entriar mucho, a que puede deberse. Normalmente los serpintenes del evaporador se enfrian bastante, al tacto no enfrian demasiado, por eso no baja de 23C. Es como se no evaporara.
Puede ser por la calidad del R410
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175060

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Haber vamos por partes :

1— Un consejo , olvídate de usar como norma general una temperatura de impulsión aire fija , ok ?

Tienes que tomar siempre el diferencial de temperatura entre entrada y salida del aire , entre 10 á 12 ºC es un rendimiento óptimo .

Que temperatura en la unit interior tienes , creo que al equipo le falta refrigerante , ves añadiendo de poco a poco como verificando sobrecalentamiento como máximo hasta los 168psi de carga , y con pinza amperimétrica verificando consumo .

2— El evaporador de los split de pared es en forma de ^ en una parte descansa sobre la bandeja de condensados y en la interior , sobre otra mucho más fina , si el evaporador no está bien asentado o la fina bandeja está sucia o agrietada , pierde capacidad de recoger condensados .

Ya contarás cómo va .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, quichu2012

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175091

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias Silen, he llenado a poco el 410 y por liquido, controlando, y hemos logrado temperatura de evaporacion unos1°C oseas prsion unos 100psi, y la emperatura en baja llega a 7°C,. Otros equipos en estss condiciones ya enfrian, y logran un salto termido de como dices 10 a 12, pero este solo tiene 3.
Ahora por lo que me comentas que se puede lubir la presion hasta 168psi, eso significa evapoarlo por encima de 14°C, puede ser esta la solucion? ya sea por diseño del equipo. Ah otro detalle, en las condiciones de temperatur4a y presion que te he mencionado no condensa agua en el evaporador, señaol de que no enfria.
La solucion esta en aumentar presion? cercano a 150psi y evaporando a unos12°, verificando claro. Es que nunca he llegado con equipos R410a estas presiones. ES posible que diseñen asi?
Gracias por quitarme el dolor de muelas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175095

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Quichu!
Te cuento que antes sacaba 410 hasta dejar la baja en 120psi para que el equipo llegue a enfriar y quedara evaporando cercano a 100 / 110 psi. ERRORRRR. Solo aumentaba el sobrecalentamiento.

Después, con un par de canas mas y varios equipos instalados, me di cuenta que todos cuando arrancan, nuevitos, recién montados, inician en 140 a 145 psi en la baja. Y es cuando mas rinden, buen recalentamiento, consumo aceptable.

A pesar que aca los servicios técnicos exigen dos o tres m de cañerías por la garantía ( no todos, algunos priorizan una instalacion prolija y de calidad), con un m de caños y sin quitar gas los equipos rinden muy bien.

Si el equipo es de 2a mano, el evaporador bien puede tener un ventilador que no sea el de fabrica. Pudo haberse roto y el recambio podría ser de mayor diámetro. Esto deriva en una mayor velocidad tangencial y mayor caudal de aire que atraviesa la serpentina, arrastrando agua hacia el ventilador y la corriente de aire.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, friosil, quichu2012

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175101

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Verifica sobrecalentamiento y salto térmico en unit interior , cómo te comenta el compañero .
100psi me parece poco .

Que temperatura ambiente tienes en la unit interior ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175117

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Hola gracias por vuestros comentarios.V
Como dije la temperatura en baja medido en la succion es de 7°C y la temperatura de Evaporacion 1°c por tanto el sobrecalentamiento es 6
Ahora bien, si aumento mas presion seguira disminuyendo. El salto termico en la unidad interior no he medido, pero en el exterior tiene unos 3K, eso tambien da idea de como esta dentro, y es poco.
Lse comento que cuando arranque la presion estaba, cercano a los 11°c de evaporacion, y pense que era mucho y saque un poco de gas, por parte liquida.
Ahora bien se aumeno la presion otra vez hara lo mismo. La teuberia tiene unos 2.5m.
La verdad no comprendo, es un caso que nunca me ha pasado.
Igualmente aumentare presion para ver que pasa.
ya les contare. Por que pasa eso en estos equipos? Por el capilar? puede que no permite evaporar bien? No se que pensar.
Le pasare mas datos
Cuando recien conecte tenia estos parametros:
Temperatura succion 24.6°C
Temperatura ambiente maturino 35°C en dia supera los 40
Presion 160Psi y temperatura evaporacion 14°C, Sobrecalentamiento 10.6°C
Amperiso 6.30 mas o menos es el nominal que pone en la placa.
ELnl estasl clonldicinoesl meldi la temperatura de salida en el evaporador y no bajaba de 23.5°C, es decir no enfriaba mucho. Pero si que condensaba agua.
En estas condiciones pense que se debia por la mucha presion que tenia, por mi ignorancia. Pero ahora que esta a una presion de 1°C evaporacion peor no enfria.
Coegas por favor por que ocurre esto?
Gracias

gracias
Última Edición: hace 7 años 2 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175130

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola , un saludo .
Ese sobrecalentamiento está dentro de los parámetros normales de funcionamiento , verifica salto térmico en la unit interior y un buen flujo caudal de aire en la unit interior .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175136

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola gente!
Qichu, revisaste que el ventilador este sano? Completo y no le falten alabes? Si esta limpio? Que el buje de la punta este bien puesto, limpio y engrasado? Que esten bien conectadas las velocidades del motor? Que estes haciendo las mediciones con la velocidad mas alta del ventilador? Controlaste el capacitor? Ese debe llevar uno de 2,5mF.
Quizás tu problema es falta de vueltas en el ventilador.

Para mi un recalentamiento de 6 a 7 k es recalentamiento para equipos de refrigeración, para aa o clima me parece bajo, en todos lados leo que es de 10 a 12k.

Si pones que tenes una presion de 160psi (temperatura de evaporación 14C) con un recalentamiento de 10,6k; Lo que no entiendo es como es que tenes una temperatura de evaporación de 1*C.

Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175150

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
silenbloc escribió:
Hola , un saludo .
Ese sobrecalentamiento está dentro de los parámetros normales de funcionamiento , verifica salto térmico en la unit interior y un buen flujo caudal de aire en la unit interior .
El salto termico de la unidad interior e bajo menor a 1k. Es como si no tuviera capilar o tuviera muy grande en cuanto al paso. La solucion esta en aumentar apresion?
Ya les dije que antes estaba a una presion de evaporacion cercadno a 10°C, pero que tampoco friaba mucho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175151

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Si el ventilador funciona bien, y esta bien y a maxima velocidad.
Lo que me preocupa es la evaporacion, NO evapora, por eso no conge calor, y por ende los serpentines del evaporador al tacto no enfria.
PIenso que es un problema de capilar, es demasiado grande. Cuanto debe ser o como es de estos equipos de 12000 btu splits lennox de R410??, se logro cambiar o instalar un capilar nuevo pienso que funcioanria, que les parece. PUes tal como esta no me gusta nada. Aumentar presion no creo que sea la solucion.
Ya les dije que al principio estaba con presion de evaporacion por los 10°C, y tampoco enfirama mucho que digamos.
Por fa sus comentarios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.