TEMA: Consumo ventilador centrífugo

Consumo ventilador centrífugo hace 7 años 1 mes #176033

  • mtyateh
  • Avatar de mtyateh
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenas tardes, acudo a ustedes con la siguiente inquietud, ¿cuando uno cierra completamente la succión de un ventilador centrífugo debería aumentar el consumo de corriente del ventilador?. En algún artículo había entendido que esto sucedía, sin embargo cuando tape la succión del ventilador con el que estoy trabajando el consumo de corriente disminuyó. Yo comparo la situación con colocar en la succión un sistema de ductos que genere una caída de presión alta y por ende requeriría mayor potencia para que el ventilador. Agradezco su amable ayuda thump_214270
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consumo ventilador centrífugo hace 7 años 1 mes #176042

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola mtyateh , si le quitas trabajo ( menos caudal de aire entre sus palas ) al ventilador éste reduce su consumo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, rodrigomigel@gmail.com

Consumo ventilador centrífugo hace 7 años 1 mes #176044

Hola mtyateh! Veo que es tu primer mensaje, estamos encantados de tenerte en el foro y venga, no seas tímido, lee las normas presentate y te invitamos a la primera ronda......

Y a lo que vamos!

Digo yo, menor trabajo mecánico, menor corriente absorbida. Mayor trabajo mecánico, mayor corriente y más me cuesta, mayor fricción y más calorcito.
Y si en vez de tapar la aspiración voy tapando la impulsión poco a poco?

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, mtyateh

Consumo ventilador centrífugo hace 7 años 1 mes #176054

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • CONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, como te dicen los compañeros el consumo electrico o potencia absorbida depende del caudal desplazado cuanto mas caudal mas consumo , por otro lado el caudal depende de la presion a mas presion menos caudal por tanto menos consumo
www.solerpalau.mx/pdf/hojas-tecnicas/leyes-ventiladores.pdf
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, instalazioargiak, mtyateh

Consumo ventilador centrífugo hace 7 años 1 mes #176057

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information