TEMA: se apagan los termostatos

se apagan los termostatos hace 7 años 3 días #176947

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Hola nuevamente:

Tengo una máquina Mitsubishi invertir modelo PUHY-400YMF-B que da servicio a diez unidades de cassette controlados con cuatro termostatos PAR-20MAA.
El problema que tengo ahora es que cuando enciendo cualquier termostato a los pocos segundos este se apaga, horas antes no sucedía así y encambio me tiraba el diferencial.

Alguna sugerencia?
Gracias


E
Última Edición: hace 7 años 2 días por argen_tony. Razón: error en número de unidades
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se apagan los termostatos hace 7 años 3 días #176949

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
En el manual del termostato viene como se puede realizar la combrobación del mismo.

www.vimaco.es/documents/21881/29446/Cont...3138DC23?version=1.3
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony, xeliño

se apagan los termostatos hace 7 años 3 días #176950

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Pone que un error es ruido en la transmision de datos. Los ruidos en el sistema electrico es uno de los motivos por los que salta un diferencial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

se apagan los termostatos hace 7 años 3 días #176955

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
instalazioargiak escribió:
Pone que un error es ruido en la transmision de datos. Los ruidos en el sistema electrico es uno de los motivos por los que salta un diferencial.

Muchas gracias, en este caso veo que es complicadita la cosa, por que puede ser cualquier cosa, un falso contacto o que otra cosa puede ser
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se apagan los termostatos hace 7 años 2 días #176957

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si te tira el diferencial algo gordo está sucediendo , para ir descartando posibles causas :
Prueba primero solamente dando tensión al sistema y verifica si todos los mandos reciben tensión .
Ok .
No ok ?
Verifica señal en los mandos e incluso las bombas de condensados , ya que cuando recibe tensión las unit interiores las activan unos 5mt aproximadamente para chequeo
(según fabricantes) .

Si esta ok , continúa....... da orden solamente en modo ventilación y verifica , ok .
No ok ?
Revisar motor-ventilador de las unit interiores después arranque en modo frío ....etc...etc... como ves es ir descartando elementos .
Otra opción sería ir testeando las unit interiores y cableado , pero a veces es como localizar una aguja en un pajar .

Un saludo .
Última Edición: hace 7 años 2 días por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony, rodrigomigel@gmail.com, freones

se apagan los termostatos hace 7 años 2 días #176960

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Asegúrate que todos los elementos de la instalación estén conectados a una buena tierra...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony, rodrigomigel@gmail.com

se apagan los termostatos hace 7 años 2 días #176965

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Muy buenas a todos.

Hoy he estado en la instalación.
de mas está decirles de que me harté de conectar y desconectar cassettes en busca de una posible placa electrónica en corto por que en los termostatos me aparecía un código HO que hace referencia a placa en corto. Luego se borra este mensaje "HO" y te permite encender el termostato, se mantiene 3-5 segundos y se apaga.
Concretando: hay un bus de comunicación que conecta la unidad exterior (UE) con todas las unidades interiores (UI), este bus sale de la UE con 29.8 Volt en continua, pero no les llega estos 29.8 volt a las UI. Y es ahí, donde creo que está el problema.
Si me dan "luz verde" para cambiar ese cable, gustosamente comentaré las novedades de inmediato.
Es una instalación que no me gusta, y lo que decías Roverman , el bus de comunicación no tiene malla y tampoco hay conexiones a tierra

Saludos a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se apagan los termostatos hace 7 años 12 horas #176977

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Una fuga a tierra de corriente continua no te hace saltar un diferencial, estan preparados para corriente alterna. Los hay para corriente continua pero no creo que sea ese tu caso.

Si quieres probar que es como te digo pon una fuente de alimentacion cualquiera el secundario y veras que no tiras el diferencial, a lo mismo que si pones una tira de led en corto no salta el automatico sino que no enciende.

El salto de los diferenciales te vendra una vez que arregles el corto en la comunicacion y pongas en marcha la maquinaria.

Tambien puedes mirar la sensibilidad del diferencial en suministros a maquinas esta permitida una corriente de fuga de 300mA. Si la fuga residual que tienes no es mayor a eso y no procede de ninguna averia en caso de tener un diferencial de 30mA puedes sustituirlo por uno de 300mA. Siempre y cuando la normativa del pais te lo permita, aqui se puede vaya.

Respecto a la toma de tierra totalmente de acuerdo, clava una pica que te ayudara mucho a elevar la seguridad de la instalación, ademas de que un cable apantallado sin tierra es igual a uno normal pero mucho mas caro, el apantallamiento siempre hay que ponerlo a tierra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony, biel1, rodrigomigel@gmail.com

se apagan los termostatos hace 6 años 11 meses #176991

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
La opciòn que te dicen de cambiar de 30 a 300ma. Esta bien, pero estos diferenciales suelen ser bastante mas caros.
Yo separaria las lineas monofàsicas que tengas colgadas de la linea trifàsica.
Y montarle un diferencial de 30ma para los casettes.
Nosotros si podiamos montabamos una protecciòn magnetotèrmica y otra diferencial para cada unidad.
En tu caso 10 cassetes, pues 10 magnetos y 10 diferenciales, monofasicos.
Mas 1 magneto mas diferencial trifasicos, para la maquina exterior -
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony, silenbloc

se apagan los termostatos hace 6 años 11 meses #177002

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el bus de comunicación entre unit está mal , el sistema se cae .
Verifica resistencia del cableado y sección .
También puede ser que algún visitante haya echo de las suyas por el falso techo .

Otro punto para evitar errores de comunicación , es independizar completamente el bus de comunicación de líneas eléctricas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony, multimarcas, biel1

se apagan los termostatos hace 6 años 10 meses #178377

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Bueno, he prometido responder sobre este tema cuando la máquina fuese arreglada.

Se cambió todo el cable del bus de comunicación por una manguera de dos hilos de 1,5 mm2 con malla.
Se conectó desde la unidad exterior a los cassettes, de uno a otro, todo cosido.
Por último, la malla se conecto a masa o tierra solamente en la unidad exterior.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se apagan los termostatos hace 6 años 10 meses #178384

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
argen_tony escribió:
Bueno, he prometido responder sobre este tema cuando la máquina fuese arreglada.

Se cambió todo el cable del bus de comunicación por una manguera de dos hilos de 1,5 mm2 con malla.
Se conectó desde la unidad exterior a los cassettes, de uno a otro, todo cosido.
Por último, la malla se conecto a masa o tierra solamente en la unidad exterior.

Saludos
Y ..........
Se pudo resolver la avería ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony