TEMA: Si un compresor no aspira no puede comprimir

Si un compresor no aspira no puede comprimir hace 6 años 10 meses #177533

  • Jorgepuga
  • Avatar de Jorgepuga
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola, soy estudiante de ingeniería mecánica, estoy tomando la materia de Refrigeración y Aire acondicionado.
La duda que tengo es sobre un vídeo que vi en la red donde se habla que si un compresor no aspira no comprime. Lo que quisiera saber es que si en el circuito de refrigeración se llegara a tapar en el lado de alta presión o baja, el compresor aspiraría todo el refrigerante y lo descargara en el lado de alta presión, que pasara cuando ya no tenga mas que aspirar, ¿se eleva mas la presión en el lado de alta presión y del lado de baja empieza a ser vació?
Según en el vídeo no pasa nada solo no comprime el compresor e de hay el titulo del post "Si un compresor no aspira no puede comprimir"
Aquí el link del vídeo:
Gracias por su atención.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Si un compresor no aspira no puede comprimir hace 6 años 10 meses #177541

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
El compresor aspirará hasta que:

A) entre en vacío, no habrá que aspirar y la presión de alta se mantenga, poco a poco se enfriará y la presión de alta caerá más o menos a la temperatura ambiente (recalentandose el compresor).

B) aspirará y subirá la presión de alta hasta que se dispare alguna válvula de seguridad, rompa alguna tubería, actúe algún sistema de protección del compresor o este se rompa de mecánica o se queme.

Por aquí van los tiros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, electom21, silenbloc, francismorcillo, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Si un compresor no aspira no puede comprimir hace 6 años 10 meses #177544

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y si ése mismo compresor tiene rota la válvula de aspiración pero no la de descarga .
Podrá comprimir ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Si un compresor no aspira no puede comprimir hace 6 años 10 meses #177567

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Entrarían varios factores.

Si está partida del todo posiblemente se perdiera el 100% del rendimiento, recalentandose el compresor al ser comprimido el gas una y otra vez.

En cualquier caso se apreciaría una perdida de rendimiento y un aumento del sobrecalentamiento de descarga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Si un compresor no aspira no puede comprimir hace 6 años 10 meses #177569

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En un circuito cerrado de refrigeración, si el compresor esta bueno pero no tiene nada de refrigerante que aspirar no tendrá nada que comprimir.
si el compresor tiene una de las válvulas malas no comprimirá, la presión empezara a subir a la par de la temperatura del refrigerante tanto en baja como en alta y a mas trabaje el compresor mas subirá la temperatura, el mismo fenómeno se da cuando no hay condensación del refrigerante a mas trabaje el compresor mayor sera la presión y la temperatura del refrigerante, no habra subenfriamiento pero si un recalentamiento muy alto. Si no hay sistemas de seguridad que controlen la alta presión en el equipo se presentaran daños muy graves.


oscar leonel franco echeverry.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, friosil, rodrigomigel@gmail.com

Si un compresor no aspira no puede comprimir hace 6 años 10 meses #177584

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
En tal caso tendríamos que abrir el compresor y mirarlo mecánicamente en profundidad,cierto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Si un compresor no aspira no puede comprimir hace 6 años 10 meses #177585

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
El tema también és que esté ese mismo compresor en una central mal elejida en un supermercado con muchos servicios, aspiración justa de condensación y en verano.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Si un compresor no aspira no puede comprimir hace 6 años 10 meses #177586

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Averia servida....
El administrador ha desactivado la escritura pública.