TEMA: unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178448

  • monymig
  • Avatar de monymig
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
parece ser que los archivos pdf no puedo subirlos os adjuntos unos pantallazos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178451

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola monymig, ahi solo tienes 385V DC con el compresor en funcionamiento, en parado tienes que tener unos 310V DC que es lo que tienes, de todas formas entre P y N tienes que medir desconectando siempre los cables por la propia resistencia que te crea la tarjeta, falta la pagina 131 para el tema de los sensores que no esta adjunta , la placa de potencia te da salida bien, todo apunta a que tienes esos 2 sensores mal si no te dan resistencia de ningun tipo y/o la placa PWB1 ya que no te comunica, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178460

  • monymig
  • Avatar de monymig
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
la pagina 131 es la que termina el nombre del archivo 1.20, que pone que con este sensor roto el compresor no funciona.
echale un ojo y me dices
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178463

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola monymig, ok no sabia que era esa la pagina 131, pone que si esta el cable roto parada del compresor y si esta en cortocircuito puede funcionar, yo lo que haria es: con el tema de los dos sensores consultar con Mitsubishi aver si es normal lo que te esta pasando ya que me extraña que los dos esten mal por si acaso revisa el cableado de los dos aver si se ha quemado el cable por el roce con un tubo caliente o algo, la PWB2 y la PWB3 tienen buena pinta ya que tienes entrada y salida de tension, y con la prueba de comunicacion apunta a que la PWB1 no comunica a ver tambien que precio te dan por ella y por los sensores en caso de que los necesites, ya nos vas contando, saludos !
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178468

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Creo que el problema lo puedes tener en la pbw1 que te indica el esquema .
Si ésa no da orden de arranque , aunque la tensión de salida del módulo de potencia a compresor esté ok , no arrancará .
Por otra parte los sensores de descarga y el disipador ya te comenté que tienen otros valores completamente diferentes al resto .
Última Edición: hace 6 años 9 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178469

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola silenbloc, esos sensores de descarga y disipador aunque trabajen en otro rango, deberian darle un valor de resistencia en frio entiendo no? Esque tambien me extraña que los dos tenga mal, podria ser que con el aparato que lo esta midiendo no este dentro del rango de lectura, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178472

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tienen que dar un valor pero a escala más alta .
Con un tester convencional igual no le da ningún valor , igual por éso no le da ninguna escala .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178473

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si a eso me referia, gracias por la aclaracion
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178476

  • monymig
  • Avatar de monymig
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
el tester que utilice es bueno para esta mediciones, os adjunto un pantallazo de la resistencia que debe tener el sensor de la tubería de descarga
y otro con lo que he leido del sensor del transistor de potencia:
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178477

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no se si esto vale,subire mas, aparte de los que estan en el foro sala jose en evaporadores, s...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178478

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, con que estas midiendo los sensores con un multimetro convencional o con una pinza amperimetrica ? Ya que muchas pinzas amperimetricas no son muy precisas en mediciones de resistencia con valores tan altos, recuerda que son kiloohms, podrias probar con otro tester por si acaso, has consultado con Mitsubishi lo del tema de las sondas? Entiendo que si vas a pedir la pcb, esas dos sondas valdran muy poquito y ya lo pides todo junto, y cuando te llegen las sondas nuevas las testeas antes de montarlas y sales de dudas, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178479

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
mirar si os vale este otro, s......
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information