TEMA: Comprobador comunicacion

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180478

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
freones escribió:
Hola Moncayo, que tal con la averia ? Conseguiste dar con el problema? Saludos

Todavía no. Tengo que volver a la instalación ya que presuntamente la falta de comunicación es de la unidad exterior (hay error 01 pero en FAN la unidad interior y sus velocidades funcionan) y para acceder a la tapa de la unidad exterior y medir tensión y todo eso hace falta ayuda ya que uno solo tiene que hacer casi la Pinito del Oro (circo, equilibrismos) para no caerse al vació con el voltimetro en una mano, las pinzas entre los dedos de la otra, el teléfono en el oído y un pie en la escalera y otro en la barandilla de la terraza.

Ya os contare. Supongo que el próximo viernes volveré por ahí ya que ahora en Zaragón no hace falta, domesticamente, ni la calefacción ni la refrigeración.

Por cierto....en el manual de servicio de la unidad, que lo tengo, no se aclara nada de nada de por donde empezar ni que medir. Supongo pues que hay varios manuales de servicio.

PD. Recomendad a vuestros clientes, si queréis ahorrarles algún dinero, que en caso de que haya o pueda haber previsión de tormenta con rayos y truenos (tormenta eléctrica) y tener un equipo inverter o con electrónica, desconecte temporalmente el equipo aire acondicionado o baje su limitador de alimentación. Eso, o que instale en su acometida eléctrica unos supresores de sobretensiones.

Es el caso. Equipo parado, tormenta (hace poco más de una semana) eléctrica con rayos en descarga en las proximidades, caída fortuita e intempestiva del diferencial y limitador de la casa, y al llegar a casa sus propietarios después de la sorpresa del que ha pasado aquí, y el rearme general de todo, en el mando el aire acondicionado E:EE

Resumiendo. Con estos equipos de tanta electrónica, y repuestos tan caros y averías tan fáciles y complicadas, recomendad los supresores de sobretensiones
Última Edición: hace 6 años 6 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180479

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas tardes, hay una aplicación bastante buena para el móvil, se llama "fujitsu general mobile technician". No están todos los modelos pero hay bastantes. Poniendo el numero del error o los parpadeos en los casos de las unidades con mando a distancia sale un pdf con elementos a comprobar. También salen las resistencias de todas las sondas. Saludos
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180483

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
freones escribió:
Hola silenbloc, sino desconectas el cable 3 no puedes saber cual de las dos unidades no comunica, ya que si comunica la otra tendras tension en el bornero y no sabras de que unidad es, saludos

Para verificar la comunicación no hace falta desconectar ningún cableado .

Y en el supuesto que el equipo presente ése error ó falla , habrá una variación en el bus de comunicación que veremos reflejado en el .
Si persiste el fallo , entonces será cuando verificamos bornero , cableado , tarjetas ....etc .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180531

  • friosil
  • Avatar de friosil
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Muchachos, agarren información de fuentes conmutadas, estúdienla muy bien cómo funciona
Y estarán a un paso muy chico de entender un invertir.
Yo soy venezolano, por aquí no hay muchos invertir. Mi experiencia es nula en invertir.
Pero la comparación la he hecho de deferentes circuitos, que encontrado en internet.
Claro está que debe existir un conocimiento en electrónica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

Comprobador comunicacion hace 6 años 6 meses #180532

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
COLON comparo un huevo con la tierra y descubrio america alla vamos frisil espero no encontrar indias travestris
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information