silenbloc escribió:
[quote="Moncayo" post=181295silenbloc, En este caso refrigerante R410. Mando por cable e infrarrojo, pero con ambos el mismo problema en la maquina. La sonda ambiente y la de retorno pueden tener alguna desviación pero no mucha. En calor al alcanzar la temperatura de set de por ejemplo los 23ºC o 22ºC y cuando alcanza la temperatura la exterior se para y sigue la interior , aunque se suba seguidamente la consigna a 30ºC la unidad exterior ya no arrancara hasta que no se vuelva a parar el equipo y quitarle-darle nuevamente tensión. Después arrancara a los 3 minutos la exterior y se alcanzara la consigna de 30 ºC (retorno de cassette).
Al arrancar en modo calor el ventilador de la unit interior entra inmediatamente , o realiza el protocolo habitual ?
Comentas que la unit interior continúa ventilando , mientras la exterior está apagada .
Nunca para o temporiza y para ?
El no marcar el error es porque el equipo tiene un número de reintentos e intenta reiniciar el funcionamiento ( normalmente ) , si la anomalía persiste al cabo de 6 ó 5 reintentos se bloquea por alarma y lo refleja con avería .
El círculo se va estrechando .