TEMA: ventilación oficinas

ventilación oficinas hace 5 días 15 horas #182414

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 1
Buenos días,
tengo que realizar una ventilación multizona en una oficina. Según memoria del proyecto tengo una caja de aportación de aire exterior que mueve 1750 m3/h con prefiltros. a través de una red de conductos se distribuye este caudal en el retorno de las 9 unidades de conducto (interiores vrv) intercalando una compuerta motorizada 230v en cada una de las interiores.
Por otro lado, una caja de ventilación de extracción igual que la de aportación (1750 m3/h) con una red de conductos y con rejillas de extracción distribuidas en las 9 estancias. En la memoria del proyecto se incluye un controlador digital programable synco 200. modelo rlu 220 con 4 eu y 25 A. 1 presostato diferencial 20... 300 pa modelo QBM81.3-
1 sonda de temperatura ambiente QAA24. 1 sonda de temperatura exterior QAC22. 9 sensores de presencia y temperatura.
Habeis instalado alguna vez este sistema de control para una ventilación multizona como en este caso? cómo se controla? Qué función tiene las sondas de temperatura y presostato? el programador se puede usar como variador de velocidad?
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

ventilación oficinas hace 5 días 10 horas #182419

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 9522
  • Gracias recibidas 1261
  • Karma: 72
hol creo que debes de limitarte a lo que dice el documento, 1º creo que hablas de presostato supongo que hablas de presostato diferencial de aire,y donde instalarlo estara en los planos, segun que instalaciones si es ese presostato, se coloca en la propia sala, en el conducto de retorno y en la misma maquina,
si tienes toma de aire exterior y la impulsion esta para alimentar las nueve unidades, no se cual es el problema, el plano de obra debe de indicarte el emplazamiento de las sondas, y de la centralita si no sabes seguir los pasos con la documentacion `para las conexiones y su posterior funcionamiento, alguien habra que te indique los pasos, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 5 días 9 horas #182420

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 811
  • Gracias recibidas 726
  • Karma: 18
Coincido con joseb71 en que lo mejor o ideal para tus dudas kikesc es que consultes con la ingeniería que ha realizado o diseñado ese proyecto para que te aclare todo el asunto del control de ventilación con material de campo marca Siemens y además los caudales, y el material para ajustarlo, de aire a cada una de las unidades interiores ya que al final ellos son los que te han de dar el visto bueno de la puesta en marcha.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

ventilación oficinas hace 5 días 8 horas #182423

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 1
Si, me voy a poner en contacto con la ingeniería técnica para que me aclare las dudas. En el plano no se visualiza las sondas ni el presostato diferencial.
Solamente las cajas de ventilación de aportación y extracción con sus respectivas conducciones, las compuertas motorizadas y los detectores de presencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 4 días 22 horas #182430

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 6953
  • Gracias recibidas 2808
  • Karma: 94
Demasiado enrevesado el sistema .
La instalación se tiene que ajustar según normativa asi como las aportaciones y renovaciones .

El tema está que si solamente han instalado cajas de ventilación , según que temperaturas exteriores y zona climática , el cliente se puede quejar al ponerse en funcionamiento .

Normalmente para éstos casos es mejor los recuperadores entálpicos.

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 4 días 18 horas #182431

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 1
pues sí, mejor con recuperador pero en proyecto viene así (1750 m3/h) caudal de las cajas de ventilación monofásicas. Entiendo que el funcionamiento es mantener una minimo caudal de ventilación cuando pida renovación de aire a traves de un timer. La presencia de personas en los despachos será identificada por los detectores de presencia que a su vez abriran compuertas motorizadas y con algún elemento regulador mantendrá una presión constante aumentando caudal en el ventilador. Lo que no tengo claro las sondas de ambiente interior y exterior y el controlador synco 200 de siemens. Estoy esperando respuesta de la ingeniería. os tengo informados.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 4 días 15 horas #182436

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 811
  • Gracias recibidas 726
  • Karma: 18
Yo supongo kikesc que con las señales de sondas de temperatura interior y exterior y la programación correspondiente en el synco 200 pretenden limitar el aire exterior a conseguida la prioritara, temperatura interior, y a limitarla según la exterior.

Pero......todo eso, y como he comentado anteriormente, creo que lo tienen que confirmar los que han estudiado, proyectado y cobrado el asunto y al final aun pueden poner pegas sobre lo realizado o no si no es de su gusto o, como algunas veces ocurre, solo se ha gastado dinero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

ventilación oficinas hace 4 días 10 horas #182442

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 1
eso es, no sé si es la mejor solución, un recuperador de calor entálpico mantrniendo un minimo caudal constante y aumentandolo conforme se abrran las compuertas motorizadas habria sido mejor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 3 días 22 horas #182452

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 6953
  • Gracias recibidas 2808
  • Karma: 94
Se suele poner por normativa , luego ya el usuario o mantenedor será el que haga del sistema uso o no .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 3 días 18 horas #182454

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 863
  • Gracias recibidas 627
  • Karma: 23
Hola, el Rite obliga a poner recuperador a partir de 1800 m3/h. Aquí los 1750 m3/h suena al típico ajuste algo tramposillo para no poner recuperador. Aplicando el mismo Rite para oficinas, me sale que cómo máximo la zona a ventilar tendrá unos 390 m2. Si tienes más, han trampeado algo en los cálculos. Lo digo porque hablas de 9 máquinas de conductos, muchas me parecen para 390 m2 de oficinas.
La trampa de meter la ventilación por el retorno de las máquinas la suelen hacer en viviendas algo grandes u otro tipo de obra nueva para pasar ante Industria el tema del Leader Cleaner y cumplir la eficiencia energética. Ahorran en aislamiento incluso, pues justifican que el aire ya entra tratado por la máquina y no aporta carga térmica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 3 días 12 horas #182462

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1356
  • Gracias recibidas 870
  • Karma: 43
Lo que a diseñado la ingeñeria es un sistema multizona, muy comun ultimamente ya que el RITE exige unas temperaturas uniformes en toda la instancia y si tienes un plano que da a dos fachadas es lo ideal.
Yo lo e conocido y regulado en diversas variantes; con control sobre valvulas de fan-coils a 2 y 4 tubos, con techo sobrepresionado, con climatizador de aire primario etc.
El sistema es muy simple por un lado extraes el aire viciado, en tu caso por volumen no se exige recuperacion y por otro estas metiendo aire de la calle que segun la temperatura exterior puedes utilizar como free-coling para mantener la temperatura.
Es muy util por ejemplo para enfriar en invierno las zonas con orientacion sur. El controlador es muy basico la sonda ambiente lee y la compara con la exterior y el punto de consigna si necesita enfriar abre la compuerta si no es el caso la deja regulada para el caudal minimo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 1 día 8 horas #182509

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 1
Hola goldete,
Entonces las compuertas no han de cerrar del todo , se quedan un tanto por ciento abiertas para garantizar el caudal mínimo. Estas son controladas por sensor de presencia y las cajas de extracción y aportación funcionan a la vez cuando según la programación del Siemens dependiendo de la temperatura exterior y ambiental se activarán.
La duda es que en época invernal las temperaturas exteriores son verdaderamente frías (bajo 0) y creo que el salto térmico de la batería de las unidades de conductos vrv puede aumentar bajando el rendimiento de los equipos y enfriando los despachos y zonas comunes. Entiendo que aparte estas compuertas motorizadas tendrían que estar controladas por un termostato ambiente situado en cada zona para evitar que se baje la temperatura y cortara provocando el cierre de la compuerta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.