• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: ventilación oficinas

ventilación oficinas hace 6 años 3 meses #182588

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo no soy instalador, sólo técnico de mantenimiento. Así que no sé hasta donde llega tu responsabilidad en este caso. Mi consejo: veo una especie de proyecto "chapuza", con cálculos copiados de otras oficinas, sistemas confusos, cosas poco claras... El tema es: si aquello no va o da problemas, va a estar diciendo la ingeniería que llamen al instalador? Si tienes que ir una o dos veces por semana durante dos años ya pierdes dinero. Digo yo. Un proyecto tan chapucero cuesta mucho dinero en mantenimiento. En mi anterior empresa de climatización y aire acondicionado, Gran Clima (Granja de Rocamora, Cox), eran verdaderamente malos haciendo proyectos. Y los de mantenimiento se tiraban dos años ajustando caudales con trozos de conductos de fibra, parcheando aquí y allá, intentando dar servicio y acallar quejas hasta que pasara la garantía.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 6 años 3 meses #182593

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Lo que no tengo claro para empezar por las respuestas es si estamos ante un proyecto o una memoria. Los proyectos son a partir de 70 kw y estan confeccionados por ingenieros.
Cuando lei el primer post pensaba en una enfriadora posiblemente bomba de calor con fan-coils y control por zonas, es lo normal pero ya no tengo claro nada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 6 años 3 meses #182594

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
goldete escribió:
Lo que no tengo claro para empezar por las respuestas es si estamos ante un proyecto o una memoria. Los proyectos son a partir de 70 kw y estan confeccionados por ingenieros.
Cuando lei el primer post pensaba en una enfriadora posiblemente bomba de calor con fan-coils y control por zonas, es lo normal pero ya no tengo claro nada

Es un proyecto técnico de menos de 70 kw. En el clima un caudal variable de 35 kw con 9 interiores de conductos y la ventilación con aporte aire exterior forzada y canalizada al plenum retorno de cada interior de conductos donde existe una compuerta de regulacion y una extracción canalizada forzada con rejillas de aspiración
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 6 años 3 meses #182597

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Resumiendo necesito climatizar una oficina con el menor coste en mano de obra de montaje y simple, que cumpla con la normativa y punto.
Se da por descontado que es a 2 tubos ya que si instalamos con recuperacion con cajas BQ en cada unidad nos salimos de presupuesto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 6 años 3 meses #182632

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola, al fina consultando con la ingeniería tenemos que instalar las compuertas manuales y las cabinas de aportación y extracción entrarán cuando funcionen los equipos de clima y se irán parando y poniendo en marcha a través de un temporizador y así se irán consiguiendo las renovaciones pertinentes. Espero que funcione bien aunque está claro que se podía mejorar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ventilación oficinas hace 6 años 3 meses #182637

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ten presente la filtración a la hora de escoger las cajas .
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.305 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information