TEMA: escarcha a la salida del condensador , dudas

escarcha a la salida del condensador , dudas hace 6 años 2 meses #182761

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Ya lo se pero es que en 10 años de ser una profesion casi desconocida ahora todo el mundo sabe de frio. Despues pasa lo que pasa que las fugas no se corrigen, la gente no sabe soldar una valvula de 4 vias etc.
Ahora con los precios de los refrigerantes tan altos las empresas empiezan a buscar profesionales cualificados y los sueldos empiezan a tener otra alegria.
Ayer comprando un repuesto estaba un empresario comentando que habia perdido 3000 euros en una reparacion mal terminada y tenia que volver a cargar la enfriadora asuniendo el coste, el empresario se fue y el comercial me comento que era normal solo tenia contratado a personas sin experiencia con bajos sueldos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas

escarcha a la salida del condensador , dudas hace 6 años 2 meses #182763

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... no se , pero si la aspiracion o lado de baja tiene escarcha,esto se forma por que le falta gas, y la razon seria que la expansion se realiza antes de la expansion, esto siempre que la fuga sea pequeña , si fuera importante la falta de gas, se congelaria el tubo fino descarga, el grueso estara a temp ambiente,ya que la expansion se realiza mucho antes del punto donde deberia realizarse,
la carga si fuera r22 se realiza por baja en gas, algunas veces le metian por liquido un chupito para terminar antes la carga,
si es 134 a se puede cargar en gas o por liquido , gas por baja compresor en marcha , liquido debe meterse por alta, no lo dice el video pero tampoco dice otras cosas,como que gas es,
sal....