TEMA: Compresor de split se para y zapatea

Compresor de split se para y zapatea hace 6 años 2 meses #182825

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas tardes amigos del foro! Acudo a
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

su ayuda y experiencia para diagnosticar problemas de un split frió calor de 4400 kcal/h en frió . Me llamaron una apareja de acianos que el aire funcionaba cierto tiempo y se paraba y algunas veces tiraba calor y hacia un ruido extraño en la unidad exterior. Fui a revisarlo y en principio con una temp exterior de 36°C enfriaba bastante bien pero solo unos minutos por que dsp se paraba y el compresor quedaba zapateando unos cuantos segundo. La In que indica la placa es de 7.6 A pero la pinza indicaba en funcionamiento un consumo 10.5 A, media alta para mi gusto. La carga de refrigerante era optima ya que en funcionamiento el manómetro indicaba 67 psi lo que coincide con la tabla para esa temp exterior para el R22. Luego de parar quiso volver a arrancar pero no pudo el compresor haciendo ruido.Yo creo que el compresor se para por calentamiento ya que al tener un consumo mas elevado de lo normal el termostato del mismo se acciona y corta, al condensador lo note bastante sucio. Según su experiencia cual podría ser la avería de este equipo? adjunto foto de la placa de datos de la unidad exterior.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor de split se para y zapatea hace 6 años 2 meses #182829

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola, este alto consumo podría estar causado por varios motivos .
El condensador sucio es uno y muy frecuente que suceda.
El condensador de trabajo puede esta agotado ,prueba colocarle uno nuevo del valor que recomiende el fabricante y controla el consumo con estas dos cosas y si el consumo sigue alto entonces: o se está agarrando el compresor o las bobinas están cortocircuitadas,en este caso puedes comprobar sus valores con los que debería tener segun el fabricante del compresor.
Una carga excesiva de refrigerante podría ser el causante también,posiblemente tenga el filtro obstruido o semi y alguien anterior a ti le fue cargando gas hasta obtener esa presion en baja......muchas cosas pueden ser!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor de split se para y zapatea hace 6 años 2 meses #182835

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
252361.gif
Interes321fd
Hola amigos!! Es una falla rara, la verdad.
Aparte de lo que te sugiere el maestro Frigotron, me parece que podrias jugar un poco con la valvula de 4 vias, o como las llamamos por aqui, la valvula inversora. Podes poner a funcionr el equipo en frio y alimentar independientemente la bobina de la valvula como para ver como se comporta, si da paso total al gas caliente o hay fuga hacia el lado frio, etc. El alto consumo del compreor puede estar asociado al by pass en tre el lado de alta y el de baja. No logro entender porque, pero ocurre que cundo la V4V no se usa, el aceite en los capilares se degrada y los tranca, inutilizandola. Si esta con falla, cambie y a cobrar.
Sds.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, RamiroRod

Compresor de split se para y zapatea hace 6 años 2 meses #182848

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias a los dos por sus consejo! Me olvide decir que el problema con el compresor sucede en las horas de mayor temperatura exterior. Estoy en el interior de Argentina en la provincia de Rio Negro y por estos dias estamos con temperaturas que llegan a los 38°C, y después del medio dia es cuando el equipo comienza a mostrar esta falla.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor de split se para y zapatea hace 6 años 2 meses #182886

  • Aprendizfrio
  • Avatar de Aprendizfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola a todos.

Temperatura exterior 38°c.
Serpentin unidad exteriora Sucio.
Posiblemente el capacitor de trabajo este fallando... El compresor empieza a sentir estas condiciones adversas, me voy a que tu problema es falta de un buen mantenimiento

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor de split se para y zapatea hace 6 años 2 meses #182887

  • Aprendizfrio
  • Avatar de Aprendizfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
En cuanto al amperaje de 10.5 Amp comparados con el voltaje nominal eel equipo lo tienes muy por encima del rango.

Te recomiendo que revises el voltaje que le llega al equipo y con que voltaje trabaja.

Mas que nada hazle una buena limpieza al serpentin exterior y reemplaza capacitor de trabajo y nos Cuentas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, RamiroRod

Compresor de split se para y zapatea hace 6 años 2 meses #182898

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias a todos por compartir sus conocimientos y experiencia con este novato principiante! Les cuento intervine el equipo. Condensador quedo limpio estaba sucio, capacitor o condensador del compresor en perfecto estado, capacitor del ventilador buen estado, bobinas del compresor en optimo estado. Tensión por la mañana de entrada a la vivienda 190 V , tensión de entrada a la vivienda durante las horas de mayor temperatura exterior y donde fallaba el equipo 170V a 160 V. Diagnostico: Muy baja tensión de red!
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor de split se para y zapatea hace 6 años 2 meses #182900

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Ramiro, si esa gente tiene posibilidades económicas, aconsejales comprar un elevador de tensión automático por lo menos para que trabaje ese equipo.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, RamiroRod

Compresor de split se para y zapatea hace 6 años 2 meses #182904

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
RamiroRod escribió:
Gracias a todos por compartir sus conocimientos y experiencia con este novato principiante! Les cuento intervine el equipo. Condensador quedo limpio estaba sucio, capacitor o condensador del compresor en perfecto estado, capacitor del ventilador buen estado, bobinas del compresor en optimo estado. Tensión por la mañana de entrada a la vivienda 190 V , tensión de entrada a la vivienda durante las horas de mayor temperatura exterior y donde fallaba el equipo 170V a 160 V. Diagnostico: Muy baja tensión de red!

Bueno has encontrado el problema!!!
Otro motivo mas por el que tambien sucede esto del zapateo. Los que disfrutamos de lineas de tension estables a veces damos por hecho que el suministro es adecuado y es de lo ultimo que dudamos. Pero en otros sitios es lo primero que hay que comprobar ya que no siempre llegan a sus correctos 220/230v
632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, RamiroRod