TEMA: Compresores bitzer chinos

Compresores bitzer chinos hace 1 año 7 meses #185268

  • albertho
  • Avatar de albertho
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Estamos teniendo una experiencia subrealista con compresores bitzer que se están vendiendo en Europa y al parecer son chinos. Lo peor es que están dando verdaderos quebrados de cabeza una pexima calidad motores quemados, platos de válvulas que no cierran etc, etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores bitzer chinos hace 1 año 7 meses #185271

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1539
  • Gracias recibidas 1014
  • Karma: 56
Es normal que pasen estas cosas con la globalizacion, muchas marcas aprovechando el redito de ser un fabricante de calidad abren mercados en otros continentes donde los controles son mas permisivos y vender.
Lo que ya no es tan normal es que esos productos se distribuyan en europa. Un ejemplo claro de calidad inferior lo tienes con DAIKIN desde que abrio fabrica en turquia y sobre todo en la republica checa la calidad a bajado exponencialmente.
Yo tengo una instalacion con 3 enfriadoras de 300 kw y 2 años y medio de antiguedad, durante este tiempo e tenido 6 fugas, 3 compresores sustituidos y ahora primeros sintomas de corrosion; las fugas por soldaduras mal efectuadas, roce entre piezas de cobre o simplemente la ultima por fatiga del material segun el tecnico de DAIKIN.
Abres la maquina y salvo la placa de control todo lo demas es de otros fabricantes incluido los compresores que son Danfoss asi como la valvuleria.
Hace un tiempo estuve revisando unos equipos en una fabrica de lacteos y comentando los equipos me dijo de BITZER habia comprado la empresa ALFA LAVAL y que los intercambiadores que utilizan tenian un monton de problemas de calidad y estaban buscando otro provehedor de estos equipos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores bitzer chinos hace 1 año 7 meses #185272

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Comparto con Goldete acá en Argentina estamos sufriendo el mismo problema con equipos chinos , baratos pero de muy mala calidad .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores bitzer chinos hace 1 año 7 meses #185273

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11733
  • Gracias recibidas 1526
  • Karma: 72
pues es lo que hay , negocio y mas negocio,tambien hay japoneses que cantan flamenco bailan y tocan la guitarra, las piezas las suelen hacer en paises donde la mano de obra es barata, despues lo montan en europa,le colocan la placa y andando, pero son todos los fabricantes , sal los vehiculos a motor es lo mismo,
negocio no mas, sal...
Última Edición: hace 1 año 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores bitzer chinos hace 1 año 7 meses #185276

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4653
  • Gracias recibidas 2452
  • Karma: 109
albertho escribió:
Estamos teniendo una experiencia subrealista con compresores bitzer que se están vendiendo en Europa y al parecer son chinos. Lo peor es que están dando verdaderos quebrados de cabeza una pexima calidad motores quemados, platos de válvulas que no cierran etc, etc

Yo personalmente no tengo ningún repara con la procedencia de un articulo pero si con la garantía. Lease GARANTÍA.
Así se hagan todos los procedimientos de Buenas Prácticas los compresores se malogran y es el técnico que lo monta el que tiene que correr con la responsabilidad.
La falta de unión entre los técnicos frigoristas favorece a los distribuidores para rechazar las garantías, si hubiese unión se llevará una estadística de fallas en los compresores de reposición y sería más fácil la reclamación al hacer responsable al fabricante de las consabidas fallas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Compresores bitzer chinos hace 1 año 7 meses #185277

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4653
  • Gracias recibidas 2452
  • Karma: 109
Hay una serie de artículos sobre el tema: ¿Por qué fallan los compresores? y/o ¿Por qué fallan los compresores de reposición?
No sé hasta donde estaré equivocado pero no hay una sola alusión a que los compresores fallen por mala calidad de los materiales o la mala calidad del montaje o a los malos procesos de fabricación.
Todas las causas de daños del compresor se dan en el campo y nunca en el lugar de origen.
¿Quién es el que en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, corre con los gastos de garantía?
Se y reconozco que hay malos procedimientos en los montajes y muchos más en los mantenimientos y sé que las maquinas se malogran con el tiempo y según las características propias del entorno ¿pero que una maquina nueva se malogre en corto tiempo?
Y no voy a hablar de ninguna marca en particular ya que unas u otras tienen distintos márgenes de calidad que son conocidos por los técnicos entendidos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas

Compresores bitzer chinos hace 1 año 7 meses #185278

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11733
  • Gracias recibidas 1526
  • Karma: 72
yo lo digo siempre no hay maquina mala , si no mala instalacion, sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas

Compresores bitzer chinos hace 1 año 7 meses #185279

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Se prefectamente que si instaló cualquier maquina europea o norteamericana haciendo las buenas prácticas tendré varios años asegurados en cuanto a respuesta y confiabilidad , por supuesto con un mantenimiento acorde , pero también se que si instaló una máquina china me durará menos años y no es que este en contra sino que el material no es el mismo en ambos casos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores bitzer chinos hace 1 año 7 meses #185285

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1729
  • Gracias recibidas 1413
  • Karma: 36
Una pregunta.

Esos compresores están comprados a través del distribuidor oficial en España de Bitzer o de terceros????

Eso puede explicar muchas cosas.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas

Compresores bitzer chinos hace 1 año 7 meses #185286

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11733
  • Gracias recibidas 1526
  • Karma: 72
bueno depende de como sea la maquina, una maquina igual a otra , hay que ponerlas a trabajar por igual, esa comprobacion esta garantizada, si no no puede ser que se fabrique por que si,
acaso alguien me dice que el mayehawa japones es malo el mikon de españa o de otro pais, si se monta un equipo nuevo no hay problema, pero cuando se trata de un recambio es cuando se dan los problemas , por que sera,
equipos se fabrican en todo el mundo, y algunos paises de todos los continentes,
no se da el caso frecuentemente que una maquina nueva de problemas , mas se da en casos de recambio, asi que se tendra que analizar , no creo que sea el problema de un compresor nuevo que se queme, o que las valvu...... no cierren
creo que tendra que ver mas bien con la situacion de la instalacion,
un compresor al igual que todo elemento pasa un control desde el material para fundir el bloque, como el resto de controles,porosidad , mecanizado todas la pruebas que pasa y los controles , estan de acuerdo con lo que el fabricante
pone en la mesa, y pasa los controles, las pruebas de rendimiento, de consumo,
presiones temp etc etc en laboratorio, en rodaje, en montage,el tecnico monta una maquina nueva , y no hay problemas tras la puesta en marcha,pero si se trata de un recambio ya no es lo mismo , por qué ? regulaciones, controles aceite, gas, quien manipula esa maquina etc etc cambio de filtros, etc etc,
toda maquina tiene un tiempo de prueba ,si pasa ese control es tan buena como la que fabrican ee uu, korea vetnan o en la isla perejil al norte de marruecos,
sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores bitzer chinos hace 1 año 7 meses #185292

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
goldete escribió:
Es normal que pasen estas cosas con la globalizacion, muchas marcas aprovechando el redito de ser un fabricante de calidad abren mercados en otros continentes donde los controles son mas permisivos y vender.
Lo que ya no es tan normal es que esos productos se distribuyan en europa. Un ejemplo claro de calidad inferior lo tienes con DAIKIN desde que abrio fabrica en turquia y sobre todo en la republica checa la calidad a bajado exponencialmente.
Yo tengo una instalacion con 3 enfriadoras de 300 kw y 2 años y medio de antiguedad, durante este tiempo e tenido 6 fugas, 3 compresores sustituidos y ahora primeros sintomas de corrosion; las fugas por soldaduras mal efectuadas, roce entre piezas de cobre o simplemente la ultima por fatiga del material segun el tecnico de DAIKIN.
Abres la maquina y salvo la placa de control todo lo demas es de otros fabricantes incluido los compresores que son Danfoss asi como la valvuleria.
Hace un tiempo estuve revisando unos equipos en una fabrica de lacteos y comentando los equipos me dijo de BITZER habia comprado la empresa ALFA LAVAL y que los intercambiadores que utilizan tenian un monton de problemas de calidad y estaban buscando otro provehedor de estos equipos


Creo que este es un buen ejemplo 3 enfriadores con dos años y medio de uso , ya tuvo 6 fugas y tres compresores sustituidos , no es lo mismo comprarse un Mercedes Benz que un Fiat aunque ambos son Autos o ( carros ) las calidades son diferentes .
El administrador ha desactivado la escritura pública.