• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Valor de sonda

Valor de sonda hace 5 años 9 meses #185543

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Por aquí, todos los equipos Split con r22 en modo bomba trabajan asi. Dejan subir la presion hasta 350 +- y paran el ventilador, baja la presion hasta 250+- y arranca de nuevo.
Mientras no llegue a las 350 el ventilador no se para.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Valor de sonda hace 5 años 9 meses #185544

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
desbordado no es una regla fija la de anda hasta 60 grados pàra el ventilador cuando el sensor interior marca 50 vuelve a funcionar el ventilador exterior ,es dentro de un rango que va entre 50 a60 grados funciona todo ,despues para y entre 40 y 50 arranca para 22 eso seria mas aceptable y no un valor tan fijo dependiendo de las programaciones de cada marca
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 9 meses #185554

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Entre 230 y 290 trabajarían bien y no hay tanta fluctuación , además no trabaja tan forzado el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 9 meses #185557

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Refrio y Silen.
Por supuesto que no es regla fija ni mandatorio. Ese margen en el que se manejan los equipos no lo dispongo yo. En la mayoria de los equipos note presiones similares en la funcion bomba de calor y cuando estan con presiones menores demoran bastante en comenzar rendir.
Bueno, ya me dejaron otra inquietud mas!!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 9 meses #185567

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hay que tener en cuenta la temperatura mínima de funcionamiento de las unit interiores en bomba de calor , normalmente suelen estar entre 15 y 18ºC además de su capacidad en función a la estancia y ubicación , no por dar más va a rendir más.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Valor de sonda hace 5 años 9 meses #185572

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
silenbloc escribió:
Tampoco me cuadran , con 261 psi el equipo tendría que empezar a ciclar ventilador unit exterior .
Algo más hay .......
Con R22 recién empieza a cortar a los 300psi....o 20bar
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 9 meses #185581

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por éso mismamente comenté:
silenbloc escribió:
Entre 230 y 290 trabajarían bien y no hay tanta fluctuación , además no trabaja tan forzado el compresor.
Última Edición: hace 5 años 9 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valor de sonda hace 5 años 9 meses #185583

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Bueno, con lo del rendimiento tenes razón Silen, no por dar mas rinde mas.
Con lo q hay q tener cuidado, es con lo siguiente: Las presiones en las que ciclaba el vent unit exterior correspondían a temperaturas interiores no tan bajas como 15/18 grados (digamos q estaban cerca de 23), y las temperatura exterior rondaba los 15 grados, creo. O sea, las condiciones se prestaban para llegar a presiones altas.
Con lo q no me equivoco es el margen en el cual cicla, de 350 a 250. Y repito, por aquí es muy normal ese rango de presiones en muchas marcas de minisplits. Desconozco el criterio que siguen para llegar a presiones tal altas.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information