• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Split Daikin 35, se para y no da averia???

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 2 semanas #186191

  • Gusto
  • Avatar de Gusto
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Buenas noche compis y saludos, hace algún tiempo que no entro por aquí, espero que no me regañeis mucho.... 19167emotico
Tengo un problema con un Split Daikin 35, que cunado lleva un tiempo funcionando se apaga la unidad interior sin mas....
he intentado ver el error con el mando y no me da ninguno????
y me he puesto manos a la obra y comprobar...
Temperatura exterior 38º, presión 8.5 bar, salto térmico unidad ext. 6 u 8 grados, unidad interior salida de aire 9,5 grados,
y de repente se para y cierra las lamas y no vuelve a arrancar......os ha ocurrido a alguien esto???? que puede ser????
gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 2 semanas #186194

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7666
  • Gracias recibidas 3132
  • Karma: 107
Hola un saludo , poco salto térmico veo .
¿Cuando se cierra la lama el led de operation parpadea o al volver a encenderlo desde el mando?
Cuando verifiques su error no le realices ningún reset .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 2 semanas #186195

  • Gusto
  • Avatar de Gusto
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Buenos días, el led de Operación parpadea junto con el de temporización una vez o un par las dos juntas y se apaga como si le apagases con el mando.
al apagarse le hago el test con el mando y en ningún código me da el pitido largo de averia.....y hasta que no le vuelves a encender con el mando no funciona , unas veces dura mas hasta que se apaga y otras menos.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 2 semanas #186198

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1227
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 8
Hola

Yo tengo el 25 que es el inferior, la misma máquina mando etc, has mirado si tienes programado en el mando la pestañita de "OFF" en "x" horas? Tiene pinta de ser solo eso
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 2 semanas #186217

  • Gusto
  • Avatar de Gusto
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
El mando lo he reseteado varias veces y nada, sigue igual.....
Es como si algo le diese la orden de parar y no volver a arrancar hasta volver a encender en el mando...
Última Edición: hace 6 meses 2 semanas por Gusto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 1 semana #186220

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7666
  • Gracias recibidas 3132
  • Karma: 107
Si la luz naranja de temporizador parpadea o se queda fija , algún elemento está actuando sobre la unit .
Prueba ha quitar tensión al equipo al mismo tiempo que pilas al mando por 2 ó 3 minutos .
También se puede dar el caso que el botón de temporizador se haya quedado muy sensible o enganchado con la base .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 1 semana #186222

  • Gusto
  • Avatar de Gusto
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
lo he hecho, incluso el mando lo he dejado en otra estancia por si el mando solo diese la orden de para y nada...sigue igual.
parpadean los dos pilotos Bip,Bip y se para por completo la maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 1 semana #186223

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11019
  • Gracias recibidas 1439
  • Karma: 69
hol.... esas luces te dicen que tienes averia pero no te dicen, que es, si tu mando tiene el boton de cancel lo pulsas delante de la maquina durante 5 seg....
OO funciona bien
UO falta gas
A5 fuera hace mucho frio,
L4 la maquina de afuera no puede eliminar bien el calor,
hay mas pero no te hace falta, miralo y cuentas, veras si es el 1 o el 4 sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 1 semana #186224

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11019
  • Gracias recibidas 1439
  • Karma: 69
hol.... esas luces te dicen que tienes averia pero no te dicen, que es, si tu mando tiene el boton de cancel, lo pulsas delante de la maquina durante 5 seg.... y salen estos datos
OO funciona bien
UO falta gas
A5 fuera hace mucho frio,
L4 la maquina de afuera no puede eliminar bien el calor,
hay mas pero no te hace falta, miralo y cuentas, veras si es el 1 o el 4 sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 1 semana #186228

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
entra,,,,,
mide consumos de ventilador interior ,
motor y ventilador exterior
de paso limpia condensadora exterior
entra.......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 1 semana #186237

  • Gusto
  • Avatar de Gusto
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Ya he intentado sacar la avería con el mando pero como la máquina para y los led de operacion y temporizador parpadean un par de veces y se apagan pues realmente la máquina no se queda en modo avería y le das al mando y no te da avería en ningún código.... las batería exterior está limpia y la interior la he limpiado también con kh7 , jiji así que está todo limpio......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split Daikin 35, se para y no da averia??? hace 6 meses 1 semana #186242

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7666
  • Gracias recibidas 3132
  • Karma: 107
O tienes un problema en el mando o en la tarjeta .

Quita las pilas al mando o lo guardas en un cajón .

No se que modelo es exactamente pero tanto si es uno (pulsas el botón on/off en la parte derecha ) , (como si es cualquier otro modelo levanta la tapa de los filtros y en la parte derecha hay un botóncito on/off ) lo pulsas y el equipo se pondrá en funcionamiento automático .
Y verificas.

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information