TEMA: Aire central 7.5 toneladas

Aire central 7.5 toneladas hace 1 año 6 meses #186331

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Hola, hace varios días reemplacé una unidad condensadora de 7.5, debido a la anterior se daño compresor con aceite quemado, limpie tuberías internas con solvente y nitrógeno, y instalé filtro de succión y líquido e hice vacío y dejé en función. Mi pregunta es, debería volver a cambiar filtros y refrigerante?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire central 7.5 toneladas hace 1 año 6 meses #186334

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11740
  • Gracias recibidas 1531
  • Karma: 72
,deberia de hacerse 1 segun se arranca al poco tiemposegun puede ser en 1 hora o menos , 2 analizando el aceite se cambia si se ve que esta mal, 3 cambiar segun se vea,al dia siguiente etc, segun la instalacion, dependiendo de como este el aceite,
se cambia aceite refrigerante y filtros, ( y el aceite de la bomba de vac..... cada vez que se utiliza,)
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 1 año 6 meses por joseb71. Razón: esto es un aire, central
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorge777

Aire central 7.5 toneladas hace 1 año 6 meses #186339

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8056
  • Gracias recibidas 3304
  • Karma: 113
Refrigerante no hace es necesario , cómo comenta el compi Joseb71 , revisar aceite y si es necesario sustituir así como fistros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorge777

Aire central 7.5 toneladas hace 1 año 6 meses #186343

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11740
  • Gracias recibidas 1531
  • Karma: 72
en las instalaciones que yo trabajaba ,¿ instalaciones? cada vez que se intervenia y se abria una maquina , por cambio de compresores etc etc, se hacia la operacion de cambio de aceite, cambio de filtros, y se recoje el gas en botellas por la cantidad,esto se hacecomo dos 3 veces la primeravez que hace al poco tiempo de poner las maquinas en marcha, el gas se vuelve a meter nuevo, la segunda y la 3 ya no, pero en cada operacion se cambian los filtros y el aceite, el refrigerante solo se cambia la 1ª vez, y se deja en las botella-s
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 1 año 6 meses por joseb71.