• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Presiones raras

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186805

  • mranido
  • Avatar de mranido
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola tengo una máquina que me está rompiendo la cabeza. La máquina es una mitsubishi 1x1 sólo frío de r410a es decir no tiene válvula de cuatro vias. Bueno pues después de reparar la máquina le metí gas nuevo por báscula después de hacer prueba de acidez, estanqueidad y vacío. Después de todo ese trabajo al arrancarla resulta que la presión de descarga se me va a los 30 bar y la de baja se me queda en sólo 4 bar...

No sé que puede ser.. alguien sabe?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186807

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Tal vez una obstrucción del dispositivo de expansión o el filtro deshidratador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186812

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
¿1x1 Mitsubishi sólo frío y r410a ?
Raro raro .
Hace ya unos cuantos años que los fabricantes dejaron de hacer equipos solo frío .
¿De que año es ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186815

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol primero es raro, y si dice el modelo se sabra ,y si es a 410 uf , o es muy antiguo o no puede ser, salvo alguna modificacion ,las batallas o se ganan o se pierden, para ganar esta tendrias que contar como es la maquina mod serie no es la primera vez, que no se ve una valvula, cuentanos de que epoca es el cacharro que no es b.c. sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186822

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
jebesat escribió:
Tal vez una obstrucción del dispositivo de expansión o el filtro deshidratador
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186824

  • mranido
  • Avatar de mranido
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Es una PUHZ—P140VHA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186825

  • mranido
  • Avatar de mranido
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Lleva la expansión en la unidad condensadora y en el arranque parece que funciona más o menos bien... Pero la presión de baja no sube y la de alta se mantiene muy alta 30 bar aprox pero además de eso medí la temperatura de descarga y es muy elevada llega a 95°c y cuando llega a esa temperatura salta una seguridad que conecta la descarga con la aspiración. Pero bueno mi gran duda es lo de las presiones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186828

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol hiciste una limpieza en condiciones, siempre se cambia el filtro, asi que te toca, si no lo hiciste, sal... cortar a la entrada del filtro justo pegado al filtro y soldar,
salida del filtro capilar cortar a unos centimetros del filtro, por que suele estar el tubo obstruido a la salida del filtro.
Última Edición: hace 5 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186829

  • mranido
  • Avatar de mranido
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Si que cambié el filtro (y está bien colocado) Entiendo que os referís a que hay aire en el circuito o nitrógeno. Pero de ser así ¿no deberían de estar altas las dos presiones?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186830

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Mitsubishi 1x1 sólo frío con r410a?. ¿Qué modelo exactamente mranido?. Se me hace raro lo de solo frio y R-410A
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186832

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
silenbloc escribió:
¿1x1 Mitsubishi sólo frío y r410a ?
Raro raro .
Hace ya unos cuantos años que los fabricantes dejaron de hacer equipos solo frío .
¿De que año es ?

No había visto tu post, Disculpa.
Última Edición: hace 5 años 7 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones raras hace 5 años 7 meses #186833

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
He visto el modelo mranido. PUHZ—P140VHA.

PD. Las presiones no son únicamente lo raro o el modelo es erróneo.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 7 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.339 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information