TEMA: 2x1 Toshiba no corta ventilador

2x1 Toshiba no corta ventilador hace 2 meses 1 semana #187473

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Hola instalé hace 6 meses un 2x1 de Toshiba modelos de las interiores gama monza Ras-b10 n3kv2-e y Ras-b13 n3kv2-e y la exterior Ras-2m18s3av-e.
Las máquinas funcionan perfectamente la pequeña el modelo 10 llega a su temperatura de consigna por ejemplo 22 grados y corta el ventilador de la interior (en bomba de calor) y la máquina la 13 nunca llega a cortar el ventilador aunque la pongas la temperatura por debajo de la ambiente.Sabeis si hay que poner algún parámetro para que corte el ventilador?
Gracias como siempre y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

2x1 Toshiba no corta ventilador hace 2 meses 1 semana #187479

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1674
  • Gracias recibidas 975
  • Karma: 35
Hola, entiendo que aunque no pare el ventilador interior la accion, frio o calor si para osea en modo calor al alcanzar la temperatura de consigna la maquina deja de producir calor aunque no apague el ventilador, normalmente basta con poner el equipo en modo automatico aunque tambien puede fallar el rele de ventilador
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

2x1 Toshiba no corta ventilador hace 2 meses 1 semana #187483

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7607
  • Gracias recibidas 3111
  • Karma: 107
Mmmmmmm raro ...raro.... ¿has revisado el sensor del intercambiador en la unit interior ?
¿La tienes en modo calor o automático ?

Cuando pones el equipo en funcionamiento nada más arrancar en modo calor ¿que secuencia de inicio hace?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

2x1 Toshiba no corta ventilador hace 1 mes 2 días #188137

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Perdonar por no responder antes,ya está solucionado la supuesta avería.
Resulta que la unidad interior Toshiba lleva la sonda en un lateral y esa sonda estaba tapada por las cortinas y por eso no cortaba,se quitaron las cortinas y perfectamente corta el ventilador.
Gracias por la ayuda y disculpad por el retraso en responder.
Un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

2x1 Toshiba no corta ventilador hace 1 mes 2 días #188149

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7607
  • Gracias recibidas 3111
  • Karma: 107
Gracias a ti por terminar el post .
Un saludo ;)
El administrador ha desactivado la escritura pública.