• Página:
  • 1

TEMA: Presión vaso de expansión circuito primario

Presión vaso de expansión circuito primario hace 5 años 2 meses #188884

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Buenos tardes, tengo un vaso de expansión de un circuito primario de fancoil, que tengo que cambiar, la membrana esta rota y por lo tanto ya no cumple su función que es la de absorber las dilataciones del fluido.

La pregunta sería la siguiente, siempre he tenido dudas sobre que presion de aire es la exacta, o en base a que se calcula la presión de aire que hay que introducir para compensar las dilataciones del circuito de agua, si le introduzco mucha presión de aire la membrana se deforma, y si le introduces poca pues no cumple su función. Partimos de la base que el circuito cuenta con un llenado automático y con valvula de seguridad con presión de tarado a 6 bares como cualquier primario. Se que hay una norma une que es la UNE 100155: 2004 diseño y cálculo sistemas de expansión, pero no la encuentro en ningún sitio para poder descargarmela, y por lo que he leído se limita al cálculo del volumen en litros del vaso de expansion que tienes que instalar.

Gracias, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión vaso de expansión circuito primario hace 5 años 2 meses #188886

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
depronto este documento puede ser de ayuda:
bibing.us.es/proyectos/abreproy/5091/fic...E+EXPANSI%C3%93N.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: carlitos

Presión vaso de expansión circuito primario hace 5 años 2 meses #188888

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
carga de aire por averia

Última Edición: hace 5 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión vaso de expansión circuito primario hace 5 años 2 meses #188889

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
vaso de expansion

Última Edición: hace 5 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión vaso de expansión circuito primario hace 5 años 2 meses #188890

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... con un kg de presion te puede valer, y que altura tienes en la instalacion sera tema de calefaccion,
pues eso un 1 kg de presion con 1,2bars alcanzaria la altura de 12mts
de todas maneras mira ibaiondo y sedical , esto esta en el foro
Última Edición: hace 5 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión vaso de expansión circuito primario hace 5 años 2 meses #188892

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo nose en que tipo de instalaciones trabajas , las válvulas de seguridad deven estar taradas entre 0,2 y 0,3 bares superior ala presión máxima de servicio. Otra cosa es la presión de prueba que deve ser 1,5 veces superior ala de servicio y como mínimo 6 bares.
El termino circuito primario hace referencia siempre al circuito de producción y por lo tanto sus bombas se calculan ala potencia instalada, si este circuito alimenta a varios servicios como climatizadores,fan-coils, ACS etc; estos son subsistemas y llevan su propia bomba para su caudal,
En un principio nose deve de ajustar la carga de nitrogeno de un vaso de expansion ya que en el 99% de los casos es valida. Como guia te dire que con la instalacion llena de agua la presion del vaso deve ser 0,2 bares superior.
Una instalacion de 6 alturas es aproximadamente 1,8 bares en reposo le sumas 0,2 bares dandote 2 bares un vaso de expansion de 3 te vale.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión vaso de expansión circuito primario hace 5 años 2 meses #188893

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Gracias a todas las respuestas aportadas, gracias olfera por el documento aportado.

La conclusión sería la siguiente, respecto a la presión de aire que debe llevar el vaso de expansión:

Lo primero es que el montaje del vaso de expansion siempre se realizará en la parte más fría del circuito para alargar la vida útil del mismo y preferiblemente en la aspiración de las bombas

Lo segundo, la presión de llenado del circuito de agua nunca será inferior al valor NPSH de las bombas del circuito primario.

Y por último la presión de aire que debe llevar el vaso debe ser 0,2 por encima de la presión del agua del primario en el caso de que la temperatura máxima del circuito no supere los 90ºC y si los superase pues llevaría una presión de aire de 0,5 por encima de la del agua del primario.

Ejemplo: Si tuviera un primario en el que la temperatura máxima esté por debajo de 90ºC, y la presión del circuito primario la estableciera en 3 bares considerando que la NPSH requerida de las bombas del primario están por debajo de esta presión, la presión de aire que llevaría ese vaso de expansion sería de 3,2 bares de aire, asegurando de esta manera que todas las dilataciones del fluido y por lo tanto la presión del primario la absorberá el vaso de expansión.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión vaso de expansión circuito primario hace 5 años 2 meses #188894

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
tegaday escribió:
la presión de llenado del circuito de agua nunca será inferior al valor NPSH de las bombas del circuito primario.

Correcto, pero con una variación: la presión de aspiración nunca será inferior al valor NPSH + 0'5 bar de la/s bomba/s (NPSHdisp (el de la instalación) ≥ NPSHreq (el de la bomba)+ 0,5).
Última Edición: hace 5 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Presión vaso de expansión circuito primario hace 5 años 2 meses #188909

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Buenos dias a todos.
La finalidad del vaso d'expansión de un circuito cerrado de calor es evitar que dispare la valvula de alivio si llegase a superarse, devido a la dilatación por aumento de temperatura, la presion maxima que aceptan los equipos conectados a la instalación ya que al bajar la temperatura bajaria la presion y abria el peligro que las recirculadoras no tubiern la presión minima de aspiración provocando daños en las mismas. Si tienes auto llenado ya no es imprescindible el vaso d'expamsión, no obstante si quieres darle uso este deberia empezar almacenar agua en su interior justo antes del tarado de la valvula d'alivio.
Es decir si tu instalación necesita una presión minima de 0,6 Bars, una valvula de alivio de 3 Bars y una precarga de 1 Bars en el vaso d'expanción y la presión de llenado del circuito a 20ºC es de 1,2 Bars el vaso d'expansión no existe ja que este se llenra totalmente de agua con el llenado del circuito.
En un circuito de refrigeración es totalmente lo opuesto.
Resumiendo: en un circuito cerrado de calefacción la precarga del vaso d'expansion deberia ser 0,2 Bars menos que el tardo de la valvula de alivio.
Salut
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión vaso de expansión circuito primario hace 5 años 2 meses #188916

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
rompefrio escribió:
Resumiendo: en un circuito cerrado de calefacción la precarga del vaso d'expansion deberia ser 0,2 Bars menos que el tardo de la valvula de alivio.

La pre carga del vaso de expansión, la que lleva cuando lo compras o se instala, y estos se instalan en circuitos cerrados de calefacción y de refrigeración, pude ser muy variada pero la presión de inflado del vaso para funcionar en la instalación deberá ser la que corresponda, y que ya se ha comentado, y esa presión de inflado de ninguna de las maneras tiene nada que ver con la presión de apertura de la válvula de seguridad de la instalación hidráulica.

Y otra cosa, un circuito hidráulico cerrado es uno en el que no hace falta llenarlo o rellenarlo todos los días. Los circuitos hidráulico cerrados que cuentan con llenado automático que actúa casi todos los días se pueden solo se clasificar en dos tipos: tipo Grandisimos, y los que son medianos o pequeños tipo Goteras .

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.179 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information