Marcas y frigorías hace 3 años 8 meses #192808

  • sjuanlu
  • Avatar de sjuanlu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola a todos,
Quiero instalar 5 splits en un local comercial, cada uno es para una habitación distinta. Cuatro de ellas son de 12-15 m2 máximo y la última de unos 25 m2. Tengo claro que en la de 25 voy a poner un split de 3000 frigorías, pero en las otras ¿pongo uno de 2000 o directamente de 3000? La diferencia de precio es mínima, pero a la larga no sé si por consumo merece más la pena ajustarse a 2000.

La otra pregunta es que me han ofertado estas máquinas dependiendo de las frigorías:
- Fujitsu ASY 25/35 UI KP
- LG CONFWF 09 / 12
- Mitshubishi Electric MSZ-HR25VF / MSZ-HR35VF

¿Cual me recomendais? El LG trae el módulo wifi integrado, los otros dos creo que opcionales pero según he visto parece que Mitshubishi y Fujitsu son mejores máquinas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Marcas y frigorías hace 3 años 8 meses #192809

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
No preocuparia tanto por el "consumo" si no por que la carga termica de cada cuarto sea alcansada sin problema. Alguien te ha dicho cuantas frigorias la maquina nesecita remover de cada cuarto?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Marcas y frigorías hace 3 años 8 meses #192811

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
BTUExpert escribió:
No preocuparia tanto por el "consumo" si no por que la carga termica de cada cuarto sea alcansada sin problema. Alguien te ha dicho cuantas frigorias la maquina nesecita remover de cada cuarto?
Tengo la misma opinión que el compañero. El cálculo de cargas térmicas se realiza para conocer las necesidades de un local, si te quedas corto mal y si te pasas también; una vez conocidas las potencias el elegir maquinas es lo de menos
El administrador ha desactivado la escritura pública.