TEMA: que termometro utilizais para medir recalentamient

que termometro utilizais para medir recalentamient hace 2 años 10 meses #194541

  • Azdis
  • Avatar de Azdis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros ,tenia una consulta, que opciones tengo de termometro para medir recalentamientos y subenfriamientos conoceis y recomendais que no sean las sondas que llevan los puentes de manometros digitales yya que son caros y el temometro de bayoneta economico metido en un tubo de 1/4¿
Gracias por buestras respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

que termometro utilizais para medir recalentamient hace 2 años 10 meses #194542

  • Azdis
  • Avatar de Azdis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
risa136:,gif ya me saco yo los ojos por lo de buestras
El administrador ha desactivado la escritura pública.

que termometro utilizais para medir recalentamient hace 2 años 10 meses #194544

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Mas barato imposible.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Azdis

que termometro utilizais para medir recalentamient hace 2 años 10 meses #194548

  • Azdis
  • Avatar de Azdis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Mhhh pensaba que habia que aislar el bulbo para poder medir bien y creia que infrarrojos no servian pero si lo dice Goldete va a misa XD muchas gracias por la aclaracion gracias crack.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

que termometro utilizais para medir recalentamient hace 2 años 10 meses #194551

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Prefiero un buen termómetro con bulbo aislado. Más fiable que el de infrarrojos. Pero es una opción.

Yo uso uno específico de testo con con un bulbo con su cinta de velcro, pero es caro.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Azdis

que termometro utilizais para medir recalentamient hace 2 años 10 meses #194552

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

El termómetro por láser es muy cómodo pero requiere de cierta destreza para obtener unos resultados fiables, por ejemplo es recomendable que se pueda regular la emisividad y sobre todo mucha gente cree que lee el punto láser y no es así en función de la distancia lee una zona más o menos grande hay que ver la relación que tiene de lectura. Así que aunque es una buena compra mi segunda opción y que e utilizado muchos años y es efectiva es un termómetro con termopar, la lectura es rapida y fiable ese pone un poco de armarles de cinta adhesiva y va de lujo
Última Edición: hace 2 años 10 meses por goldete.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, Azdis

que termometro utilizais para medir recalentamient hace 2 años 10 meses #194575

  • Azdis
  • Avatar de Azdis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Gracias por la respuesta thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.

que termometro utilizais para medir recalentamient hace 2 años 9 meses #194667

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Intenta aprender a utilizar las manos en los sitios estrategicos , yo ,tambien utilizo termometro en algunas ocasiones ,sobre todo en medir temperatura una camara,sin abrir la puerta ,con las manos tambien se mide ,velocidad del aire y aspiracion condensador ,en esto te puedes ir educando
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

que termometro utilizais para medir recalentamient hace 2 años 9 meses #194677

  • Refrigerancio
  • Avatar de Refrigerancio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Termometro con sonda de contacto tipo K
Ya estaba roto...
El administrador ha desactivado la escritura pública.