TEMA: Daikin VRV III

Daikin VRV III hace 1 año 5 meses #196022

Hola buenas tardes
Tengo problemas con un VRV III "RXYQ14-16-18PTL (E)
Error E5-01
Hize megado del compresor Inv
<100 MOhm
Chequeo de bobinado con mOhmetro
-Rojo - Negro =350 MOhm
-Negro-Blanco=3450MOhm.
-Rojo-Blanco=348 MOhm
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin VRV III hace 1 año 5 meses #196031

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buen día Cheito_Electroniquito he movido tú consulta así no se mezclan varios post.
Hay varias dudas en relación a tu consulta :
Las mediciones las tomaste con el equipo mucho tiempo en parada?
Verificaste el módulo IPM ( U W V ) de compresor?
El cableado está correcto en sus bornas?
Que secuencia de funcionamiento tienes si llega arrancar?
Tiene una derivación a tierra < a 100 kilohmios ?
Nos vas contando , un saludo y bienvenido al foro?
(⁠•⁠‿⁠•⁠)