• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44)SustitutoR22

Re: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44) hace 13 años 10 meses #39138

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Yo personalmente he efectuado en lo que va de año varias reconversiones de gas refrigerante a equipos tanto comerciales e industriales de refrigeración y climatización y por ahora los resultados son buenos,esperemos que con las altas temperaturas estos sustitutos se compoten igual de bien que hasta ahora.

P.D.Mayoritariamente he usado el refrigerante de la serie R422x con excelentes resultados.

saludos.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44) hace 13 años 10 meses #39145

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Lo ideal para el vacio es el vacuometro digital,sabemos en todo momento el grado de vacio que tenemos y nos evitamos perdidas de tiempo, tengo que comprarme uno, jajaja.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44) hace 13 años 10 meses #39187

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Lo de las perdidas de tiempo que dices no lo entiendo

Si lo dices por que le hicieras mas tiempo de vacio que precise, o que tengas que volver a la instalacion o averia porque hiciste poco vacio.

En mi opinion, el vacuometro es indispensable siempre en instalaciones como en reparaciones pero de la forma que se trabaja hoy en dia en los cuales te exigen recortar los tiempos. Te tienes que adaptar y saber el grado de vacio como
que hay muchas empresas que es que le da igual.

Como quieras aplicar tus conocimientos de frio, no duras ni tres telediarios en muchas empresas, gracias a Dios no en todas. Te lo digo por experiencia, que he llevado la mayoria de SATs de la mayoria de marcas conocidas del mercado.

Hablo de Barcelona, no se como ireis en otras provincias.
Pero aqui solo vale la frase A SACO PACO.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44) hace 13 años 10 meses #39190

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Tu mismo te has contestado.

Y como se trabaja hoy en día para tí.

Yo sigo trabajando como siempre, mis clientes me conocen y me llaman.

Tengo muchos clientes con problemas en maquinas continuos desde que las montaron y cuando les solucionas el problema te llaman a ti y al final lo que funciona es el boca a boca.

Si todos tuvieramos mas conciencia, otro gallo cantaría.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44) hace 13 años 10 meses #39191

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Y como se trabaja hoy en día para tí.

En terminos generales mal.

Yo sigo trabajando como siempre, mis clientes me conocen y me llaman

[color=][/color]

Yo pienso como tu, siempre que yo fuera el patron, pero como no lo soy, no piensas solo obedeces.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44) hace 13 años 10 meses #39194

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Yo he estado utilizando, 424 para capilar y 434 para expansion y hasta ahora me ha ido bien, también es cierto que el señorito que me entrego los gases me dijo "puedes mezclarlos con el 22 que no pasa nada"
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44) hace 13 años 10 meses #39202

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Multimarcas, perdona que me meta contigo, pero los metodos de trabajo no me cuadran, yo voy a reparaciones que ha estado el servicio tecnico y sabiendo que hay fuga le han cargado gas, han cobrado y se han ido.

Resultado de esa carga, dos dias de funcionamiento, fugas en el condensador en varias soldaduras.

Eso no me parece un tema muy profesional y mas de un SAT de la casa.

Hay que ganar dinero, pero con conocimiento y dando un buen servicio.

Un saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44) hace 13 años 10 meses #39208

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Que va al contrario, es bueno conocer mas opiniones.

Esto que dices pasa muy a menudo y no necesariamente suele ser un SAT que carga y se pira sin mas. Hay mucha gente del ramo que hacen lo mismo.

Las razones seguro que hay muchas.
Como instaladores:
Que no tengan nitrogeno muchisimas.
Que no tengan manoreductores.
Que no quieran buscar la fuga.
Que no sepan buscarla.
Que no tengan los acoples para buscar la fuga
Que anden justos de tiempo tambien.
Que quieran cobrar las cargas.


Como sat hay otras movidas:
Que este en garantia o no.
Que la fuga este en la maquina o no.
A Quien le corresponde arreglar la fuga.
Quien pagara el nitrogeno luego.
Instaladores desaparecidos muchos.
Que la garantia le toca al instalador y no a ti.
Que el instalador no la da porque la han tocado la instalacion segundas personas. Tu menos.
Maquinas montadas en verano bien y en invierno tururu.
Muchas sin la carga adicional.
Tu jefe que te mete prisa.
ETC.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44) hace 13 años 10 meses #39223

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
estamos haciendo casi cada dia cambios de r22 a 422d da pocos problemas pero aconsejo hacer uuuuuuuuuuun buen vacio si no quieres tener sustos se me ha llegado a dar el caso de una camara llevar vez y media mas y en un aire un 10% menos en este tubimos que regular la expansion , tambien me han dicho que en equipos a partir de 15kw tiene problemas de retorno de aceite yo hoy hemos cargado 80kw co 422d y se haquedado con 5.3 y 35,8 temp exte 22º veremos que pasa con 35º
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44) hace 13 años 10 meses #39229

  • fido77
  • Avatar de fido77
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Haciendo un offtopic, entiendo que se critiquen los tiempos de vacio y trabajo, y supongo que muchos sereis autonomos, pero yo que voy por cuenta ajena, no se como os planifican a vosotros el trabajo salgo con 3 averias a tener resueltas en 8H, 9H... A veces no puedes dedicar todo el tiempo que a uno le gustaria, asi que tienes que cuadrar las averias en 2.30H Aprox. Las maquinas que veo por mi cuenta si me dedicarle todo el tiempo posible para dejarlas funcionando correctamente..


He tenido oportunidad de Cargar otra maquina con este Gas, mismo problema, con un 80% de la carga nominal se me escarcha la tuberia de liquido, vengo añadiendo unos 200g sobre la capacidad nominal para dejarla bajo mi criterio funcionando bien.. Esta se quedo cerca de 3Bar, y 15bar creo recordar..

A ver si tengo más tiempo y en la proxima puedo medir todas las temperaturas..
Última Edición: hace 13 años 10 meses por fido77.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Funcionamiento R-424A (RS44) hace 11 años 7 meses #98317

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information